轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
土木结构
土木结构 Lv.17
2013年12月24日 15:03:56
来自于3D3S
只看楼主

轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样 问题:一:哪种合理问题:二:短柱取什么截面问题:三:长度取多少[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]

轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
问题:一:哪种合理
问题:二:短柱取什么截面
问题:三:长度取多少
QQ截图20131224150118.jpg[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]

QQ截图20131224150118.jpg

免费打赏
sdysssj
2013年12月30日 17:26:09
2楼
一般用第一种做法,短柱按悬臂梁计算风荷载,先假设截面,然后演算
回复
xiaolizi0913
2014年01月06日 09:27:43
3楼
路过,学习学习。
回复
彩钢钢构
2014年01月09日 08:39:23
4楼
本帖最后由 精品女装 于 2014-1-9 08:40 编辑

一、第二种做法比较合理,天沟比较好布置。
二、短柱可以设计槽钢抱焊或H型钢
三、长度取钢柱柱顶到脊尖的距离。
回复
a1174438901
2015年01月10日 22:08:04
5楼
路过学习学习 说不定 以后用得到
回复
xu232
2015年02月09日 22:07:45
6楼
第二种做法比较合理,天沟比较好布置
回复
sxjxghf
2015年02月11日 21:48:18
7楼
第二种做法比较合理
回复
浮士得
2015年03月12日 15:15:22
8楼
第二种做法比较合理
回复
浮士得
2015年03月12日 15:15:52
9楼
第二种做法稳定性要好一些,焊接长度一般取300mm
回复

相关推荐

APP内打开