屋面铸铁排水管的接地可以在高位,与女儿墙上避雷带连接吗?
mel.zhu
mel.zhu Lv.3
2013年02月28日 22:17:57
来自于防雷减灾
只看楼主

施工方一定要将排水铸铁透气管上的避雷下引线,由高位与女儿墙上的避雷带相连,而且,下引线只做到距楼面500高,与铸铁管焊接。求助,这样做,可以吗?

施工方一定要将排水铸铁透气管上的避雷下引线,由高位与女儿墙上的避雷带相连,而且,下引线只做到距楼面500高,与铸铁管焊接。求助,这样做,可以吗?
免费打赏
mel.zhu
2013年02月28日 22:22:27
2楼
这就是现场的做法,不知能否看清。
回复
mel.zhu
2013年02月28日 22:28:45
3楼
新图片.jpg

这次能看清吧!
回复
mel.zhu
2013年02月28日 22:38:40
4楼
没人回复,可行吗?还是不成,给个说法。
我头次见到这样做的,规范里也没找到。
回复
mel.zhu
2013年02月28日 22:57:10
5楼
还有一个做法,不知是否可以:也是排水透气管道,接地下引线,自管道出屋面后一米的高度,与铸铁管焊接,下引线,连接至楼体避雷线。真的有点晕!不知行不行?谁能给个回复?
回复
踏雪
2013年03月01日 11:07:22
6楼
mel.zhu 发表于 2013-2-28 22:28 这次能看清吧!从图上看 该铸铁管在接闪保护范围之内,只需在屋顶把该铸铁管、其他金属导体、接地做等电位即可