@@有关屋面防水卷材直接在女儿墙墙面上收头的做法疑问
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年09月17日 13:47:57
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法

本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑

情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
免费打赏
yygzxth2006
2013年09月17日 14:36:19
2楼
凹槽需施工时留置,若没有留置可人工剔凿,再按图纸设计要求做法既可。
回复
daerzhihun
2013年09月17日 15:55:15
3楼
yygzxth2006 发表于 2013-9-17 14:36 凹槽需施工时留置,若没有留置可人工剔凿,再按图纸设计要求做法既可。现在不是没有嘛,想省事,不知道能不能直接收头
回复
wanglixin6181
2013年09月17日 18:32:03
4楼
daerzhihun 发表于 2013-9-17 15:55 现在不是没有嘛,想省事,不知道能不能直接收头给你找了一篇文章:“女儿墙泛水的防水构造要求”: 1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。 2 砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。 3 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。 4 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 说明:砖砌女儿墙、山墙常因抹灰和压顶开裂使雨水从裂缝渗入砖墙,沿砖墙流入室内,故砖砌女儿墙、山墙及压顶均应进行防水设防处理。 女儿墙泛水的收头若处理不当易产生翘边现象,使雨水从开口处渗入防水层下部,故应按设计要求进行收头处理。 有时不能图省事,会带来麻烦的。
回复
daerzhihun
2013年09月17日 21:07:38
5楼
一介书生第二 发表于 2013-9-17 18:32 给你找了一篇文章:“女儿墙泛水的防水构造要求”: 1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。嗯,十分感激,不过我想问问有谁是否自己做过,不知道这样的设计是否合理,需不需要跟设计沟通
回复
wanglixin6181
2013年09月17日 21:12:17
6楼
daerzhihun 发表于 2013-9-17 21:07 嗯,十分感激,不过我想问问有谁是否自己做过,不知道这样的设计是否合理,需不需要跟设计沟通我想不会这样设计的,渗漏问题的处理是比较麻烦的,设计可能不会同意。
回复
daerzhihun
2013年09月18日 06:59:38
7楼
一介书生第二 发表于 2013-9-17 21:12 我想不会这样设计的,渗漏问题的处理是比较麻烦的,设计可能不会同意。我十分赞同这个观点,虽然我们这边的三流设计院还是设计出来了
回复
甲方施工员
2013年09月18日 10:12:10
8楼
既无压顶又没有凹槽,你这卷材收口了,将来也会有问题的,可以向监理和甲方提出来,让他们联系设计,也可以让监理和甲方确认做签证
回复
chuyu1977
2013年09月18日 16:41:57
9楼
提个建议供参考:
1,防水卷材覆盖女儿墙顶端。
2,金属压条前端防水卷材留出100mm反包过来。
3,收口部打耐候密封胶,西卡的就不错,这部分费用千万别省。
4,女儿墙顶面稍微做坡度。
回复
daerzhihun
2013年09月18日 17:15:45
10楼
chuyu1977 发表于 2013-9-18 16:41 提个建议供参考:1,防水卷材覆盖女儿墙顶端。2,金属压条前端防水卷材留出100mm反包过来。:handshake赞一个,我觉得可行
回复
mlunters
2014年01月21日 10:45:05
11楼
路过学习!!!
回复

相关推荐