平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题
andybxq2013
2014年02月24日 19:42:55
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做请前辈指出优点!PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层

图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料
而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟
我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做
请前辈指出优点!
PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是
1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平
2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层
3.4mm厚app防水卷材
4.1:3水泥砂浆找坡
5.75mm厚保温板
6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔气层)
7.20mm厚水泥砂浆找平层
8.现浇钢筋砼屋面板



甲方施工员
2014年02月25日 09:17:25
2楼
尊重设计的意见,按照设计的做,不知道你那个前辈是哪里来的前辈,不知道他做排水沟的目的。
回复
sunjr713
2014年02月25日 11:17:56
3楼
防止温度变化造成变形。
回复
wangjiyiok
2014年02月25日 16:48:22
4楼
做了排水沟比不做好,但是排水沟也是屋面的一部分,也是要做保护层的
回复
andybxq2013
2014年02月26日 17:05:33
7楼
sunjr713 发表于 2014-2-25 11:17 防止温度变化造成变形。防止温度变化变行?我们6米就划分一个分隔缝的
回复
hz651495021
2014年02月27日 16:21:32
8楼
按结构设计要求落实
回复
unique0601
2014年02月27日 17:48:49
9楼
没明白,为啥女儿墙跟屋面连接处开始的防水卷材要曝露在外面
回复
suhao1213
2014年02月27日 21:43:07
12楼
1、根据最新版13规范,已经取消刚性防水层作为一道防水
2、如果设计上有排水沟,则按设计来;一般情况下排水沟贴着女儿墙的情况不少,具体可参考防水图集
3、卷材暴露确实不好,但根据楼主的图片,铝箔面卷材可以外露,其耐久性完全根据材料品牌来决定
回复
daerzhihun
2014年02月28日 09:55:46
13楼
个人看法,不足处请补充:1,女儿墙与刚性保护层之间留3cm伸缩缝做法是规范推荐的,也是否有利于质量保证
2,带铝箔的APP本身适用于裸露环境,但是接缝处处理必须严谨,撕去铝箔再进行热熔铺贴,溢出浆液至少8mm,完成一定作业面后,必须进行热熔封边
3,留出排水沟觉得是没必要的,找坡层既然做了,只要坡度没有太大问题,排水应该也不是问题,但是由于平面所受冲击与外界损坏的可能性远大于立面,且女儿墙根部本来就是应力集中区,形变相对较大,所以不利于长远使用,施工的时候我想应该也没有全部打上那么利索吧
回复
sxhjhhd
2014年02月28日 11:32:32
15楼
刚性防水层要和女儿墙之间设置伸缩缝,内嵌防水胶
回复
sxhjhhd
2014年02月28日 11:33:26
16楼
不需要设置排水沟的吧,如果设计排水有需要,那必须设置了
回复

相关推荐

APP内打开