例如: 搅拌机 70kW 需要系数0.7 增大系数1.1 功率因数0.75 那么我选多大的塑壳?
例如: 搅拌机 70kW 需要系数0.7 增大系数1.1 功率因数0.75 那么我选多大的塑壳?
12楼
多谢楼主分享资料
回复
13楼
zhengjinsong 发表于 2017-3-29 08:52 需要系数0.7 增大系数1.1 是算所有电源负荷的使用的,比如计算整个工厂或楼宇的所有负荷时,与单个回路 …那么假如说 有5个70kW 的这样回路,单个选择都是200A ,它们的上端有个总开关 这时就用到需要系数和增大系数了吧? 5个是350kW 那么 就是350*0.7*1.1/0.75 吗?
回复
14楼
大体思路是这样的。 不过注意以下:
1.70KW 是 设备功率, 用需要系数法计算负荷时,还要统一换算到负荷持续率25%的功率,之后在计算总有功功率,再乘有功的需要系数和同时系数。
2. KW 是有功功率, 还要统一计算无功功率KVar,再乘无功的需要系数和同时系数。
3.计算 视在功率KVA,计算 负荷电流 , 选断路器 ,选电缆。 电缆允许电流 >= 断路器额定电流 >= 负荷电流
回复
15楼
zhengjinsong 发表于 2017-3-29 10:00 大体思路是这样的。 不过注意以下:1.70KW 是 设备功率, 用需要系数法计算负荷时,还要统一换算到负荷持 …虽然没看的太明白,不过谢谢,以后慢慢体会。。。我也是做个临时电,带的负载比较多,,各种工程设备很多。。有10多个吧,,,设备的功率有,我是都加起来出来总功率,然后乘上需要系数,乘上增大系数,除上功率因数。。然后算出电流 再按1.3倍左右选的开关。。。
回复