例如: 搅拌机 70kW 需要系数0.7 增大系数1.1 功率因数0.75 那么我选多大的塑壳?
例如: 搅拌机 70kW 需要系数0.7 增大系数1.1 功率因数0.75 那么我选多大的塑壳?
2楼
急求大神,,,谁是设计院的 ,帮下忙! 70*0.7*1.1/0.75 ?
回复
3楼
整定电流选225A
回复
4楼
坐等高手:o
回复
5楼
70000/1.732/380/0.75= 142A左右 ,启动电流会很大,放大点200~250A的空开
回复
6楼
让我就选150*1.2也就是200左右。
回复
7楼
200A
回复
8楼
根据什么公式来选择?求教
回复
9楼
kisslo 发表于 2017-3-28 20:13 70000/1.732/380/0.75= 142A左右 ,启动电流会很大,放大点200~250A的空开和需要系数,增大系数无关吗?
回复
10楼
增大系数是什么啊
回复
11楼
需要系数0.7 增大系数1.1 是算所有电源负荷的使用的,比如计算整个工厂或楼宇的所有负荷时,与单个回路的空开的选择无关。
70K/1.732/0.38K/0.75= 142A左右 ,选范围160A-200A ,启动电流大的话,选200A ,通常 160A OK.
回复