中央空调系统什么情况下设置回风管道?还有风机盘管系统,单独设置回风口有什么意义?
中央空调系统什么情况下设置回风管道?还有风机盘管系统,单独设置回风口有什么意义?
22楼
强烈建议设计回风管,这方面我有深刻经验,我曾设计了一个办室楼,由于采用的是多联机,制热效果较差,我没设计回风道,结果温度上不去,后来改为回风道效果好多了
回复
23楼
严重同意楼上观点,虽然做工上稍微凡一点,但效果好的多,洁净度也会提高。
回复
24楼
风机盘管系统:吊顶空间不大可以考虑不设回风管,回风口尽量离风机盘管回风口近些
全空气系统:必须设回风管道
全新风系统:不设回风管道
风机盘管加新风系统:新风不设回风管道,风机盘管同第一条
仅供参考!
回复
25楼
谢谢各位的热心解答,我又学到了不少东西。
回复
26楼
谢谢各位的热心解答,我又学到了不少东西。
回复
27楼
如果是室内有吊顶的风盘系统,可以采用直接从吊顶回风,可以不另制风道.不过我觉得这得担心卫生问题,但是有设置过滤网问题也不大
不知道这种方法是否可行,请大家指教.
回复
28楼
楼主是新手吧
回复
29楼
风机盘管一般会有一个回风箱啊,通过伸缩保温软管把回风口和回风箱连接起来!回风口一定要用那种有滤网的,不然的话,时间一长,你的盘管就会惩罚你了!
回复
30楼
风机盘管+新分系统一般不都是回风口不就是风机盘管的回风接入口么?
回复
31楼
如果做回风管,那成本不是多很多!
一般业主都先考虑初投资的。。。
回风管用保温软管做的吧!还是镀锌铁皮?
回复