回风管道的设置
z2c1y7-z2c1y7
2004年12月21日 15:35:42
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统什么情况下设置回风管道?还有风机盘管系统,单独设置回风口有什么意义?

中央空调系统什么情况下设置回风管道?还有风机盘管系统,单独设置回风口有什么意义?
免费打赏
kongtiaogong
2004年12月21日 15:50:52
2楼
只要不是厨房和卫生间的地方,就该设置回风口,这是节能的需要和达到室温要求的有效途径。新风和回风是按现场要求配比的。
回复
wangaili1314
2004年12月21日 15:53:05
3楼
我也不是很懂,但是我现在做的是主家要求做新风才做,回风都做
回复
chenhungchun
2004年12月21日 16:12:53
4楼
一般在潔淨室/無塵室/無菌室等地方都設回風管道,主要是減少能源浪費,另

一方面是讓室內氣流產生流動循環兼過濾效果.

風機盤管設置回風口,也是減少能源浪費,另一方面是讓室內氣流產生流動循環

兼過濾效果.
回复
kongtiaogong
2004年12月21日 16:13:24
5楼
切记一点。厨房和卫生间不可用回风,而且要保持一定的负压状态。否则将来异味跑出去业主要骂你了。〔排风机要配合〕
回复
luohongjun
2004年12月21日 16:59:28
6楼
中央空调系统只要空间允许,一般都会设计回风管道。只有一些特殊的环境,回风中含有有害物质不能循环利用就不需要设计回风管了
回复
z2c1y7-z2c1y7
2004年12月22日 08:39:32
7楼
谢谢各位的热心解答,我再问一下,如果不设回风管道,还有必要在风机盘管的房间设置回风口吗?如果设置,回风回到哪呀?
回复
gdyangxinzhi
2004年12月22日 08:56:58
8楼
合理地设置回风口,是为了让气流的回流正好能通过工作区,从而在工作区能形成比较稳定的速度场和温度场,达到设计要求!
回复
quickbooks
2004年12月22日 09:25:54
9楼
我认为:全新风系统可以不设回风口;但检修口一定要设
回复
kongtiaogong
2004年12月22日 11:19:41
10楼
这样不合适,全新风通过盘管向室内送风,无回风将倒致气流不平衡。只进不出房间成了气球了,门能打开吗。探讨别介意啊。
回复
hhbox
2004年12月22日 14:34:21
11楼
回风可以有效减少空调能耗,中央空调中的新风负荷约占总负荷的30%.所以过渡季节才会考虑全新风利用的可能性!一般新风量不小于排风量,维持空调房间的正压!
回复