HDPE300管覆土不足0.7米,要怎样处理?
maplesoft
maplesoft Lv.4
2017年03月21日 23:35:39
只看楼主

各位前辈大家好,我是刚入行的,在做市政排水设计时,遇到HDPE300管覆土不足问题,不知具体如何解决。 问过其他人,说是用混凝土包管,但是我看规范好像说塑料管不能用混凝土包管,这样就变刚性管了。 麻烦各位解答一下。

各位前辈大家好,我是刚入行的,在做市政排水设计时,遇到HDPE300管覆土不足问题,不知具体如何解决。
问过其他人,说是用混凝土包管,但是我看规范好像说塑料管不能用混凝土包管,这样就变刚性管了。
麻烦各位解答一下。
免费打赏
航大人
2017年04月05日 11:38:11
13楼
这一段换成混凝土管,然后满包不就OK了?
回复
maplesoft
2017年04月05日 21:17:55
14楼

不可以不换吗?直接对塑料管进行包管不行吗?毕竟换一小段混凝土管很麻烦的。
回复
maplesoft
2017年04月05日 21:17:56
15楼

不可以不换吗?直接对塑料管进行包管不行吗?毕竟换一小段混凝土管很麻烦的。
回复
maplesoft
2017年04月05日 21:24:12
16楼

当管道由地势高往地势低的地方排时,是会出现在最小坡度下管道覆土不足0.7m的情况,这时如果市政管道埋深够,则可做跌水解决覆土不足的情况。如果市政管埋深不足,则只能减少管道坡度或者对管道进行保护处理,如加套管或者包管处理等。