各位前辈大家好,我是刚入行的,在做市政排水设计时,遇到HDPE300管覆土不足问题,不知具体如何解决。 问过其他人,说是用混凝土包管,但是我看规范好像说塑料管不能用混凝土包管,这样就变刚性管了。 麻烦各位解答一下。
各位前辈大家好,我是刚入行的,在做市政排水设计时,遇到HDPE300管覆土不足问题,不知具体如何解决。
问过其他人,说是用混凝土包管,但是我看规范好像说塑料管不能用混凝土包管,这样就变刚性管了。
麻烦各位解答一下。
3楼
我也不懂,不过一般覆土厚度最低是0.7m吧,为什么会比0.7m浅呢
回复
4楼
哪里看到塑料管不能包固?
回复
5楼
可以加满包加固,但结构计算时,由外部混凝土结构承受所有外部荷载,所有的柔性管材都一样的。刚性和柔性材料不考虑从同时受力
回复
6楼
理论上刚性管加方包要考虑管道与方包共同作用受力,柔性管变形与混凝土不一样,结构受力全部由混凝土承担。一般需要加固的也就小管径,全部考虑方包结构受力。
大管径方包结构大,还需要考虑局部变重后的沉降性对管道的影响。
回复
7楼
采用砼满包,一定距离设置一道变形缝。
回复
8楼
可以用混凝土包封,设计覆土<700,施工时覆土<1m的管道都要包封
回复
9楼
请问你们包管时是否一般都是外壁包10公分混凝土?承载不够时是否就采用钢筋混凝土?
回复
10楼
管顶在道路路床以下50cm范围内者必须采取管道加固措施,具体做法为:先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中粗砂分层回填至管(接口)外皮以上100mm,其上采取现浇150mm厚C25钢筋砼带进行加固,内布φ8钢筋网,布于砼板偏下部,钢筋净保护层厚5cm。钢筋砼带宽为管道宽度每侧加30cm,钢筋网间距为@120。钢筋砼加固层进入路面结构层时,加固层两侧上边缘各加铺一道玻纤格栅,宽度每侧向外宽出1.0m。
回复
11楼
采用砼满包,一定距离设置一道变形缝
回复
12楼
满包不就好了吗?
回复