【原创】谈谈对消规中消火栓启泵按钮的理解
co1489021993867
2017年03月14日 14:51:11
只看楼主

GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”

GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”
GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”
GB 50974-2013第4.3.1条:“设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
针对以上三条,关于消火栓启泵按钮的作用,理解如下:

压力开关本来可自己单独直接启动消防泵,但是实际中如果它到消防泵之间的线路故障无法控制,此时它的信号是反馈到控制器了,成为了一个触发信号。
如果这个时候,还有人按下了消火栓启泵按钮,就是给控制室发送了第二个触发信号。
那么有两个联动触发信号后,控制室的联动控制器就自动的发送信号启动消防泵。

也就是说,此时的消火栓启泵按钮通过联动控制器去控制消防泵是一种冗余,双保险措施;正常情况下是通过消防泵出水干管上的压力开关或水箱出水干管上的流量开关绕过联动控制器来直接控制启泵的。

免费打赏
co1489021993867
2017年03月16日 08:12:00
12楼
为我们自己的 发表于 2017-3-15 20:59 请自行查阅火规范图示多谢这位兄!我查了资料,你的观点是正确的!受教了!理不辩不明啊!:lol:handshake
回复
co1489021993867
2017年03月16日 08:19:34
13楼
为我们自己的 发表于 2017-3-15 21:04 手报和消火栓按钮的作用有本质的区别,手报是手动报警触发装置,消火栓按钮的作用是告诉控制室在哪里使用消 …您好!因为实际中,我看手报装置基本都是在消火栓按钮的旁边,尤其对于住宅。而你的意思是:手报不一定要跟随消火栓按钮,在它旁边。于是:一个手动报警按钮,只会告诉控制室,什么地方有人报警了;而消火栓按钮,除了告诉控制室什么地方有火警,主要是告诉控制室在什么地方有人动用了消火栓放水了。而实际中,手报和消火栓按钮放一起,只是一种情况,对于大量的公共建筑,很可能有手报的地方没有消火栓按钮。是不是上面这个理?
回复
cow1489626168692
2017年03月16日 09:06:43
14楼
回复
为我们自己的
2017年03月16日 09:12:06
15楼
lovejed 发表于 2017-3-16 08:19 您好!因为实际中,我看手报装置基本都是在消火栓按钮的旁边,尤其对于住宅。如果这位兄弟想仔细研究的话,就把火规范和图示仔细的研读一便,包括条文说明.
回复
luochongchong
2017年03月16日 11:44:22
16楼
谢谢楼主的分享
回复
lichangan1000
2017年03月16日 14:24:18
17楼
讨论到另一个专业技术范畴。水专业只要压力、流量开关,再在消火栓箱处设报警按钮。
回复
qazw6789
2017年03月16日 15:29:25
18楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
liugps
2017年03月17日 22:04:36
19楼
其实关于启泵这个问题,消防给水规范与火灾自动报警系统设计规范是不一样的,消防给水规范中是不能由消火栓按钮来启泵的,而火灾自动报警系统设计规范中提到能由消火栓按钮信号与其它信号一起触发联动启泵的。