GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”
GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”
GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”
GB 50974-2013第4.3.1条:“设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
针对以上三条,关于消火栓启泵按钮的作用,理解如下:
压力开关本来可自己单独直接启动消防泵,但是实际中如果它到消防泵之间的线路故障无法控制,此时它的信号是反馈到控制器了,成为了一个触发信号。
如果这个时候,还有人按下了消火栓启泵按钮,就是给控制室发送了第二个触发信号。
那么有两个联动触发信号后,控制室的联动控制器就自动的发送信号启动消防泵。
也就是说,此时的消火栓启泵按钮通过联动控制器去控制消防泵是一种冗余,双保险措施;正常情况下是通过消防泵出水干管上的压力开关或水箱出水干管上的流量开关绕过联动控制器来直接控制启泵的。
2楼
本帖最后由 为我们自己的 于 2017-3-14 21:07 编辑
楼主的观点不敢苟同,火规范图示已经明确了。消火栓系统的连锁控制是指系统出水干管的低压压力开关,高位消防水箱出水管上的流量开关,报警阀压力开关的动作信号启动消火栓泵。联动控制是指消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在的报警区域内任一只火灾探测器或手动报警按钮的报警信号启动消火栓泵。
联动控制和连锁控制是两个概念
回复
3楼
本帖最后由 lovejed 于 2017-3-15 11:05 编辑 为我们自己的 发表于 2017-3-14 21:05 楼主的观点不敢苟同,火规范图示已经明确了。消火栓系统的连锁控制是指系统出水干管的低压压力开关,高位消防 …你的第一个意见“消火栓系统的连锁控制是指系统出水干管的低压压力开关,高位消防水箱出水管上的流量开关,报警阀压力开关的动作信号启动消火栓泵。”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~和我一样啊!这个是联锁控制,我完全明白,所以一般情况下是不需要消火栓按钮的。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我们说说联动控制的情况:你的第二个意见“联动控制是指消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在的报警区域内任一只火灾探测器或手动报警按钮的报警信号启动消火栓泵。” 你这句话的出处在哪里?事实上,对于消火栓系统的消防泵,与探测器有啥关系?探测器只与喷淋系统有关系吧?消火栓系统的启泵按钮和自喷系统的探测器作为两个联动触发信号来联动控制消火栓泵?你确定这样是对的?再说消火栓按钮与该报警区域的任意一只手动报警按钮作为两个联动触发信号来联动启泵,这有什么意义呢?此时的手报和消火栓按钮所起的作用有区别吗?一般情况消火栓按钮旁边就是手报按钮,为啥还要多此一举安装个消火栓按钮呢?
回复
4楼
和有帮助,受教了
回复
5楼
lovejed 发表于 2017-3-15 11:02 你的第一个意见“消火栓系统的连锁控制是指系统出水干管的低压压力开关,高位消防水箱出水管上的流量开 … 楼主,纠正一下。。并不是所有的喷淋系统均与探测器关联。湿式喷淋系统的联动就由压力开关联动,与探测器没关联。。。另,楼上说的也不无道理。火灾自动报警设计规范只是说“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。”也没有说“压力开关本来可自己单独直接启动消防泵,但是实际中如果它到消防泵之间的线路故障无法控制,此时它的信号是反馈到控制器了,成为了一个触发信号。如果这个时候,还有人按下了消火栓启泵按钮,就是给控制室发送了第二个触发信号。”您这出自何处。。。?
回复
6楼
qiaodan1234 发表于 2017-3-15 15:29 楼主,纠正一下。。并不是所有的喷淋系统均与探测器关联。湿式喷淋系统的联动就由压力开关联动,与探测器 …哈哈,您好!谢谢关注!我不是说探测器和喷淋泵启动有关啊,这个不是分歧的焦点。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我的这句话直接引自论文:郝秦峰,浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动,给水排水,Vol.41,No.6,2015:123~128.而这篇论文又引自文献:编委会.《火灾自动报警系统设计规范》实施指南.建筑电气,2014,(增刊)论文截图详见:
回复
7楼
本帖最后由 lovejed 于 2017-3-15 19:31 编辑
楼上内容补充
关键是我认为我参考的这篇论文或者文献它把消火栓泵的启泵信号作为压力开关和水泵连接线失效后的一种补充,或者双保险,听起来比较合理,而楼上兄弟把它和探测器联系起来听起来较为不合理。
当然,谁都不是权威,只能是自己的理解。
回复
8楼
与其说是控制,不如说现在的按钮基本就是一个报警作用。
回复
9楼
请自行查阅火规范图示
回复
10楼
手报和消火栓按钮的作用有本质的区别,手报是手动报警触发装置,消火栓按钮的作用是告诉控制室在哪里使用消火栓了。
回复
11楼
谢谢楼主分享!
回复