各位大神:假如泵 的扬程选大了,是否一定可以通过调节泵的出口阀门,使得水泵在最佳工作点运行?为什么我公司的185kw的循环水泵,阀门关小使扬程与铭牌上的扬程匹配后,流量相比铭牌上的流量较小?
各位大神:假如泵 的扬程选大了,是否一定可以通过调节泵的出口阀门,使得水泵在最佳工作点运行?为什么我公司的185kw的循环水泵,阀门关小使扬程与铭牌上的扬程匹配后,流量相比铭牌上的流量较小? |
各位大神:假如泵 的扬程选大了,是否一定可以通过调节泵的出口阀门,使得水泵在最佳工作点运行?为什么我公司的185kw的循环水泵,阀门关小使扬程与铭牌上的扬程匹配后,流量相比铭牌上的流量较小?
各位大神:假如泵 的扬程选大了,是否一定可以通过调节泵的出口阀门,使得水泵在最佳工作点运行?为什么我公司的185kw的循环水泵,阀门关小使扬程与铭牌上的扬程匹配后,流量相比铭牌上的流量较小? |
现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。
解由式
查20℃,
h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱
p出口=0.47Mpa=0.47*100米汞柱=47米水柱
p进口=-0.02Mpa=0.02*100米汞柱=2米水柱
ρ为液体的密度
H=h+(p出口-p进口)/ρ=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.887)=50.5m
相关推荐