本帖最后由 wjxue201 于 2017-2-24 09:56 编辑 1.首先车库排烟参考的规范有:GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。
1.首先车库排烟参考的规范有:
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》
2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。
3.从何得知此结论呢?
3.1新规范GB 50067-2014的扉页的(中华人民共和国住房和城乡建设部公告)第595号文件中已经公告:原GB50067-97废止。
3.2.新规范GB 50067-2014的8.供暖、通风和排烟中的8.2排烟部分,已经没有了换气次数不低于6次计算排烟量的条文。