别out了,车库排烟方法:已经不是换气次数法了,改查表了。
wjxue201
wjxue201 Lv.2
2017年02月24日 09:46:28
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 wjxue201 于 2017-2-24 09:56 编辑 1.首先车库排烟参考的规范有:GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。

本帖最后由 wjxue201 于 2017-2-24 09:56 编辑

1.首先车库排烟参考的规范有:
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》

2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。
3.从何得知此结论呢?
3.1新规范GB 50067-2014的扉页的(中华人民共和国住房和城乡建设部公告)第595号文件中已经公告:原GB50067-97废止。
3.2.新规范GB 50067-2014的8.供暖、通风和排烟中的8.2排烟部分,已经没有了换气次数不低于6次计算排烟量的条文。
3.3该8.2.5表格简化了排烟计算,大大减轻了设计人员计算量。以往设计中经常碰到建筑专业调整防火分区大小,修改设备用房,导致暖通专业的防烟分区重新调整,每调整一次,重新计算一次排烟量,出图前需要核对风机的风量。为了避免调整多数风机风量选型偏大,造成浪费。该条文一出,大大减少设计人员浪费时间和精力。值得大力点赞。
5204f8760b92798e0385.pdf
8.6 MB
立即下载
21ccf9871d8ec64b7e20.pdf
6.6 MB
立即下载
743804ba8a734efca948.pdf
5.3 MB
立即下载
放水发电
2017年02月25日 16:02:37
2楼
多谢楼主分享资料
回复
放水发电
2017年02月26日 12:06:32
3楼
蛮好的资料,谢谢楼主
回复
小辉2015
2017年02月26日 17:01:22
4楼
我见过那个关于车库不同层高排烟量的最小值,应该与计算值在比较一下吧,两者取较大的。
回复
fenglian1973
2017年03月01日 12:59:53
5楼
小辉2015 发表于 2017-2-26 17:01 我见过那个关于车库不同层高排烟量的最小值,应该与计算值在比较一下吧,两者取较大的。我们设计时直接查表的。审图无异议。
回复
小辉2015
2017年03月01日 15:30:36
6楼
fenglian1973 发表于 2017-3-1 12:59 我们设计时直接查表的。审图无异议。是吧,我们用换气次数法计算通风量的时候通常是没表里的数值的大的,还是得用表里的,不过有一个校核的过程。
回复
小小蝌蚪
2017年03月01日 16:43:58
7楼
学习了。。。。。
回复
co1488180889387
2017年03月02日 15:13:17
8楼
学习了,谢谢!
回复
qq_1488585832886
2017年03月04日 11:08:43
9楼
挺全面的资料,谢谢楼主 学习学习学习学习
回复
幻皓
2017年03月10日 11:12:58
10楼
肯定按新的规范,算个毛呀。
回复
junkey01
2017年03月15日 15:24:26
11楼
谢谢楼主分享
回复