请教导体、套管等的安全系数问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年02月09日 17:27:01
只看楼主

下面图片中的内容来自GB50060。请教标注为红色部分的安全系数用于什么情形下的计算?查找了一下DLT5222的导体部分也没有发现对应的说明。提前谢谢您的回复。

下面图片中的内容来自GB50060。请教标注为红色部分的安全系数用于什么情形下的计算?查找了一下DLT5222的导体部分也没有发现对应的说明。提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年02月09日 17:27:31
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
老灰兔子
2017年02月09日 20:18:47
3楼
回复
smartspring
2017年02月10日 08:56:37
4楼
老灰兔子 发表于 2017-2-9 20:18 谢谢您的回复。您的意思是这个安全系数是指电气设备引线的最大作用力乘以下面对应的安全系数应小于电气设备端子允许的荷载?或其他? 期待您的再次回复。
回复
老灰兔子
2017年02月10日 20:40:38
5楼
回复
老灰兔子
2017年02月10日 20:43:40
6楼
你再仔细看看表格下方的注释,再找找计算公式不就知道了吗?
回复
smartspring
2017年02月13日 09:00:21
7楼
老灰兔子 发表于 2017-2-10 20:43 你再仔细看看表格下方的注释,再找找计算公式不就知道了吗?谢谢您的多次回复。在下按您的提示看了下面的注释,但还是没有理解。
回复
smartspring
2017年02月13日 09:00:42
8楼
麻烦哪位知道的给在下说一下。提前谢谢您的回复。
回复
木叶秋声
2017年02月13日 09:15:27
9楼
感谢楼主分享
回复
a396673967
2017年02月13日 10:30:13
10楼
路过了,学习了
回复
红苹果
2017年02月14日 14:52:43
11楼
smartspring 发表于 2017-2-13 09:00 麻烦哪位知道的给在下说一下。提前谢谢您的回复。简单打个比喻吧,XP-70悬式绝缘子破坏应力是70kN,那么对应其长期荷载为70/4kN=17.5kN=1750Kg,短时荷载为70/2.5kN=28kN=2800Kg。简单的力学计算,概念理解了就知道了
回复

相关推荐