终端钢管杆前后侧导线安全系数怎么取?
hmc00000
hmc00000 Lv.5
2013年10月17日 13:05:34
只看楼主

第一次 尝试着用道亨制作钢管杆 遇到个问题。 电缆终端杆的导线前后侧安全系数怎么取?

第一次 尝试着用道亨制作钢管杆 遇到个问题。 电缆终端杆的导线前后侧安全系数怎么取?
免费打赏
hmc00000
2013年10月18日 10:18:00
2楼
已解决,钢管杆前后应力比调整为0:1无进线档, 导线安全系数可以按有导线的一侧选取。
回复
自行
2013年10月20日 21:43:50
3楼
可以选上无进线档
回复
xiaokouchangkai
2013年10月26日 11:12:54
4楼
钢管杆前后应力比调整为0:1无进线档, 导线安全系数可以按有导线的一侧选取,可行