最近小弟做了一个项目,其中有一跨桁架跨度达54m,桁架高度为4.5m,为此专门做了专家论证,单榀桁架重17.5吨,采用两点吊装,吊索的水平夹角为50度,经计算吊索受力为101.17KN,起初方案钢丝绳选用直径36.5mm 、钢丝绳(1700N/mm2)、6*37、钢丝绳单绳破断拉力总和为: Fg =856KN,钢丝绳之间荷载不均匀系数α=0.82,安全系数取6。[Fg]=αFg /K=0.82*856/6=[116.99]KN>101.17KN
最近小弟做了一个项目,其中有一跨桁架跨度达54m,桁架高度为4.5m,为此专门做了专家论证,单榀桁架重17.5吨,采用两点吊装,吊索的水平夹角为50度,经计算吊索受力为101.17KN,起初方案钢丝绳选用直径36.5mm 、钢丝绳(1700N/mm2)、6*37、钢丝绳单绳破断拉力总和为: Fg =856KN,钢丝绳之间荷载不均匀系数α=0.82,安全系数取6。[Fg]=αFg /K=0.82*856/6=[116.99]KN>101.17KN 满足要求。而专家论证时要求把安全系数调整为10,其依据《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ276-2012),当起重吊装大、重或精密重物时,除应采取妥善保护措施外,安全系数应取 10。经更改后钢丝绳需选用直径47.5的钢丝绳。
最后现场吊装时施工队为按要求用直径47.5的钢丝绳进行吊装,而是用直径36.5的钢丝绳进行吊装,且吊装过程比较顺利。
以上整个过程描述完毕,我认为本工程专家要求安全系数改为10,一部分是处于安全考虑,另外一部分则是处于自身地位的考虑。另外这次施工时安全系数实际为6,也是安全吊装,是侥幸还是我们太过保守,以后的项目中该如何正确验算比较安全且经济合理?
那么在现场施工时又如何判断构件为大、重或精密重物?