在别的地方没看见过这个系数,题目单独给出来的,不考虑这个系数结果就是B:6.2,考虑的话就是C:6.8.这个系数要不要考虑?

在别的地方没看见过这个系数,题目单独给出来的,不考虑这个系数结果就是B:6.2,考虑的话就是C:6.8.
这个系数要不要考虑?
免费打赏
s19986116
2012年09月17日 14:49:45
2楼
我是考虑了算出来的B
回复
wflgd
2012年09月17日 16:09:23
3楼
忘记怎么做的了,反正是6.8,这个其实纠结和很久最后才写上的
回复
tmac2007
2012年09月17日 16:12:56
4楼
这道题目前纠结在是按平均日算,还是按最高日算,答案是6.2?还是5?(都考虑了1.1的系数)
http://bbs.co188.com/content/94_6849692_1.html
回复
jasmine136
2012年09月17日 16:14:01
5楼
我做的是6.8,安全系数很纠结,教材上是有个这么系数,只是没起安全系数这个名字。
回复
gtao115
2012年09月17日 16:30:28
6楼


原水量给了平均日的,就可以直接拿来用平均日的吧,教材用最高日的乘系数也是为了转化为平均日的水量数据。
按照平均日的计算原水量就是:220*55%*0.9=108.9m^3
中水用水量90,考虑1.1的安全系数就是99,再考虑10%的中水站自用水,刚好是:99*110%=108.9m^3
原水量和处理水量都是108.9m^3,运行16个小时,每小时:108.9m^3/16=6.8m^3/h。
回复
tmac2007
2012年09月17日 16:42:26
7楼


这两个会不会考虑重复了,中水水源量安全系数和自耗水率,会不会是一个意思?
回复
gtao115
2012年09月17日 16:47:03
8楼


这俩系数的涵义不一样,关键问题是书上只有自耗水率,没有看见过哪里有提过这个安全系数的。
回复
山高人为峰
2012年09月17日 19:29:27
9楼
安全系数是做水量平衡用的。水量平衡后的原水量除以运行时间得到答案。
回复
zyanyi
2012年09月17日 19:43:09
10楼
中水规范3.1.5条文解释应该(220*0.55*0.9)除以16=6.8。为了保证水处理设备安全稳定运转...含义就是处理能力的增加。而90*1.1*1.1除以16刚好也等于6.8,虽然答案一样,但是似乎不好解释。

[ 本帖最后由 zyanyi 于 2012-9-17 19:50 编辑 ]
回复
gtao115
2012年09月17日 19:59:53
11楼


90*1.1*1.1只是为了校核原水量够不够,如果原水量不够的话,就按照原水量来计算处理能力,差额用自来水补充;如果原水量超出的话就用需求量来计算处理量,多的溢流;这里是恰好原水量与需求量相等了。