卫生间的填充墙的小次梁可以不要吗
陈振鹏
陈振鹏 Lv.2
2017年02月03日 00:25:16
只看楼主

如题,图中的卫生间用隔墙分开(跨度2.6m),我不想在墙下布小次梁,如果不布置的话,那块板的面荷载怎么算(卫生间楼面附加荷载是6.0kN/m^2,墙荷载按每平方2.8kN算),通常这种情况是去掉小次梁经济还是不去掉经济?求解释。


如题,图中的卫生间用隔墙分开(跨度2.6m),我不想在墙下布小次梁,如果不布置的话,那块板的面荷载怎么算(卫生间楼面附加荷载是6.0kN/m^2,墙荷载按每平方2.8kN算),通常这种情况是去掉小次梁经济还是不去掉经济?求解释。

{AB`N](0}VY)N(7Y)6D2PNX.png

免费打赏
qiangxq1
2017年02月04日 07:48:21
2楼
通常这种情况是去掉小次梁
回复
东邪同学
2017年02月04日 08:44:24
3楼
去掉小次梁,荷载均不上就可以
回复
曹邦
2017年02月04日 10:21:47
4楼
去掉小次梁,墙直接落到板上。整体计算可以将墙荷载按恒载(地震作用不丢荷载)均摊到板上。如果自己经验不足或者板跨比较大自己还需要精确计算这块楼板受力。
回复
zyshen2011
2017年02月04日 11:54:46
5楼
很有意义,我们要冷静对待,别头脑发热,在搞大跃进!
回复
o如梦无痕o
2017年02月04日 13:43:42
6楼
可以去掉小次梁 现在最新pkpm可以输入板上线荷载了。不用纠结荷载输入的问题。
一般跨度不加这种跨度较小的次梁 比较经济。
回复
机械迷城
2017年02月04日 18:07:51
8楼
谢谢楼主分享
回复
结构生活
2017年02月05日 11:00:02
9楼
还要看看你的卫生间降板多少
回复
txs426
2017年02月05日 11:40:46
10楼
谢谢楼主分享资料。
回复
ganqinghao
2017年02月05日 16:29:44
11楼
有高差建议小次梁留着,荷载都是按照横活均布来算。。
回复
不沉默的沉默
2017年02月07日 08:55:59
12楼
谢谢分享资料
回复