4楼
谢谢2楼,计算机设计规范上没有这些,干线负荷怎么计算呢?有大侠指点就是各相电流的大小和,我觉得不太对,象网络机柜,服务器机柜该怎么计算呢?请指点!
回复
5楼
谢谢2楼,计算机设计规范上没有这些,干线负荷怎么计算呢?有大侠指点就是各相电流的大小和,我觉得不太对,象网络机柜,服务器机柜该怎么计算呢?请指点!
回复
6楼
没有响应?
回复
7楼
大家参与参与,指点指点嘛
回复
8楼
第一节 供配电
第6.1.1条 电子计算机机房用电负荷等级及供 电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。
第6.1.2条 电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,可划分为A、B、C三级(见表6.1.2)。
第6.1.3条 电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并应预留备用容量。
第6.1.4条 电子计算机机房宜由专用电力变压器供电。
第6.1.5条 机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源的不间断电源系统供电,主机房内宜设置专用动力配电箱。
第6.1.6条 当电子计算机供电要求具有下列情况之一时,应采用交流不间断电源系统供电。
一、对供电可靠性要求较高,采用备用电源自动投入方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时;
二、一般稳压稳频设备不能满足要求时。
三、需要保证顺序断电安全停机时;
四、电子计算机系统实时控制时;
五、电子计算机系统联网运行时。
第6.1.7条 当采用静态交流不间断电源设备时,应按现行国家标准《供配电系统设计规范》和现行有关行业标准规定的要求,采取限制谐波分量措施。
第6.1.8条 当城市电网电源质量不能满足电子计算机供电要求时,应根据具体情况采用相应的电源质量改善措施和隔离防护措施。
第6.1.9条 电子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380VTN-S或TN-C-S系统。
电子计算机主机电源系统应按设备的要求确定。
第6.1.10条 单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%。
第6.1.11条 电子计算机电源设备应靠近主机房设置。
第6.1.12条 电子计算机机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。电子计算机机房电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处,应装设低压避雷器。
第6.1.13条 主机房内应分别设置维修和测试用电源插座,两者应有明显区别标志。测试用电源插座应由计算机主机电源系统供电。其它房间内应适当设置维修用电源插座。
第6.1.14条 主机房内活动地板下部的低压配电线路宜采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。
第6.1.15条 活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,并避免并排敷设。当不能避免时,应采取相应的屏蔽措施。
回复
9楼
请问是哪本书?
回复
10楼
机房用电主要是空调和UPS还有照明和网络设备
回复
11楼
一般的计算机机房要看建设单位的建设规范,对不同级别的机房的供配电设计是不同的(不同的供电负荷等级对应不同的供电方式,不同的设备也对应不同的供电方式)。计算机机房的供电系统一般分普通电源(380V或220V)供电和UPS不间断电源供电。其中精密空调、新风机等为普通电源供电设备,网络设备(主机、交换机、服务器、小型机等)为UPS供电设备。具体的负荷等级及具体的要求和对机房的具体论述可查阅电子工业出版社1986年3月出版的《计算机场地技术》。
回复
12楼
负荷:
一般小型机按每台3.5KW计算
网络设备按每个2KW计算
服务器按每个1.5KW--2KW计算
普通PC机按每个0.3KW计算