主楼与车库相连设计问题:1,主楼与车库相连是否按多塔大底盘设计,大底盘多塔设计有何技术要求。2,车库与主楼相连处,车库顶板与主楼板高差是否有限制规定。3,主楼与车库相连有没有其他构造规定与构造措施。4,主楼与车库相连,主楼的埋深怎样能满足1/18或1/15高度,怎样算埋深。
答:1、不按多塔设计,详高规相关章节;2、有限制规定,不同地方规定不一样;3、有规定,详高规相关章节;4、从室外地面算起。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
林夕一梦楼主你好:1,不按多塔设计,能否指明按怎样考虑与软件计算。2,能否说下一般的相差多少为宜,不同地方要求不同没事,只是想借鉴参考。4,从室外算起没错,就是周边都是车库了,这样的情况怎样考虑,怎样能满足,谢谢
回复
6楼
多谢楼主分享
回复
7楼
资料不错,感谢分享
回复
8楼
谢谢楼主了
回复
9楼
1,主楼与车库相连应按多塔大底盘设计。见JGJ3第5.1.14条。
2,车库与主楼相连处,车库顶板与主楼楼板错层高差不宜超过梁高。高差不超过梁高,应按错层处理。见技术措施第12.3.2条。
回复
10楼
3,主楼与车库相连宜采用加腋的构造措施。
4,主楼与车库相连,主楼的埋深从室外地面算起。
回复
11楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复