应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示 还是可以一路串起来
co1446261666731
Lv.6
2016年12月26日 14:49:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示
应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示
免费打赏
wasai01
2019年07月08日 14:17:21
22楼
GB51309-2018中第3.3.5条要求配接灯具数量不能超过60只;3.3.6条要求配接灯具功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;且A型灯具配电回路电流不应大于6A,B型灯具配电回路不应大于10A;