施工临电总配分配重复接地地上线能否用铝线?接地线应采用2根及以上导体在不同点连接如何理解?
簿易
簿易 Lv.2
2016年12月23日 09:00:33
只看楼主

免费打赏
北方郎
2016年12月23日 09:27:08
2楼
不允许使用铝线作为重复接地线。
两处独立接地,保证可靠性。
回复
cmb178
2016年12月23日 09:44:17
3楼
不允许使用铝线作为重复接地线。
回复
簿易
2016年12月23日 10:35:48
4楼
北方郎 发表于 2016-12-23 09:27 不允许使用铝线作为重复接地线。两处独立接地,保证可靠性。感谢解答。那能否采用两根或两根以上绝缘线在同一接地极上电气连接?
回复
北方郎
2016年12月24日 08:41:12
5楼
簿易 发表于 2016-12-23 10:35 感谢解答。那能否采用两根或两根以上绝缘线在同一接地极上电气连接?一根就行。
回复
ly10110337
2017年01月05日 10:00:13
6楼
要用铜导线作接地线
回复
a396673967
2017年02月02日 20:54:08
7楼
两处独立接地
回复

相关推荐