dust2
dust2 Lv.7
2004年12月20日 10:49:48
来自于通风排烟
只看楼主

请教:一个二类高层,8层30m,防烟楼梯间及合用前室都要加压送风。防烟楼梯间风量16000,合用前室风量12000,防烟楼梯间容积651m3,每个合用前室容积33m3问题1:发生火灾时,是不是仅对防烟楼梯间和着火楼层的前室送风?问题2:如果是,那么着火楼层的前室的余压应该比楼梯间的高,不符合高规8.3.7条。问题3:如果是,是不是应该这么考虑:应该考虑电梯井,即合用前室的一部分风量泄漏到电梯井中?是不是应该这么考虑?

请教:
一个二类高层,8层30m,防烟楼梯间及合用前室都要加压送风。防烟楼梯间风量16000,合用前室风量12000,防烟楼梯间容积651m3,每个合用前室容积33m3
问题1:发生火灾时,是不是仅对防烟楼梯间和着火楼层的前室送风?
问题2:如果是,那么着火楼层的前室的余压应该比楼梯间的高,不符合高规8.3.7条。
问题3:如果是,是不是应该这么考虑:应该考虑电梯井,即合用前室的一部分风量泄漏到电梯井中?是不是应该这么考虑?
望高手不吝赐教。
免费打赏
hhbox
2004年12月20日 11:48:07
2楼
楼梯间采用的是自垂百叶风口,而且楼梯各层是贯通的,所以火灾发生时防烟楼梯间送风是向整个楼梯间送风,前室采用的是多叶加压送风口,一般习惯采用开启着火层及其上下层的加压送风口的方式,也就是重点保证着火层及其上下层人员的疏散.

楼梯间和前室压力分布我觉得应该这样考虑,楼梯间到前室之间是防火门,前室或合用前室是开向内走道和电梯井的门,当火灾时,前室疏散门和电梯门缝都会造成前室压力的降低,楼梯间与前室压差达到一定或人进入前室准备到防烟楼梯间时,就会有大量的风送到前室,从而维持防烟楼梯间->前室->走道 50Pa->25Pa->10Pa的压力梯度!
回复
gdyangxinzhi
2004年12月20日 12:24:27
3楼
建议阁下看看<高层民用建筑防火规范>.
回复
gdyangxinzhi
2004年12月20日 12:27:29
4楼

严重同意!
回复
taurl
2004年12月20日 12:40:15
5楼
我也有一事不明,就是什么时候设余压阀?人防防火规范上是应设,高规就没有规定
回复
cnbbzz
2004年12月20日 13:41:00
6楼


还不如去看上海市民用建筑防排烟技术规程。

每个都有详细的计算方法,做上海项目必须提供计算书。
回复
dust2
2004年12月20日 13:58:35
7楼

看了高规,不明白,才问的。
非常感谢hhbox。
回复
hhbox
2004年12月20日 14:22:59
8楼
余压阀我这里用过的很少,有时候防烟楼梯间送风,楼梯间前室不送风时,消防部门要求在防烟楼梯间与其前室之间设余压阀.余压阀是设压差传感器来控制风阀的开度,保证楼梯间和前室有一定的压差!

规范中的确有些地方不是很明确,理解上有出路,大家共同讨论也是一件很有意义的事!一起交流下设计中的心得吧!
回复
taurl
2005年01月06日 13:34:58
9楼
那分别给楼梯间及前室送风是不是要装余压阀呢?
回复
hhbox
2005年01月06日 16:18:15
10楼
那不用了!合用前室或防烟楼梯间前室的风量小于楼梯间的加压送风量,也是考虑到楼梯间压力应高于前室!而且分别给楼梯间及前室送风时前室和楼梯间之间的压差比较小,不足以推开余压阀,所以余压阀也成了虚设!