如题,最近去参观一个项目,发现了一个很奇怪的现象。这个项目的部分地下室排烟风机房里的风机,烟并不止直接排到风井里,而是风口先排到一个小房间(有门可打开),然后再经过一道人防门,然后才排到风井,而且风井里有的接管了,有的没接管。有没有大神知道这么设施是什么原理,科普一下,谢谢。
如题,最近去参观一个项目,发现了一个很奇怪的现象。这个项目的部分地下室排烟风机房里的风机,烟并不止直接排到风井里,而是风口先排到一个小房间(有门可打开),然后再经过一道人防门,然后才排到风井,而且风井里有的接管了,有的没接管。有没有大神知道这么设施是什么原理,科普一下,谢谢。
2楼
还有这样的做法?难道是人防特殊要求?总觉得这样不合理啊。
回复
3楼
fantaizi 发表于 2016-12-16 17:14 还有这样的做法?难道是人防特殊要求?总觉得这样不合理啊。我也觉得不合理,更像是没有完工的工程
回复
4楼
不合常理。。。
回复
5楼
有没有哪位大神见过这种做法,或者这种做法是否违规
回复
6楼
那小房间就是集气室嘛,有啥不可理解的?直接穿防护墙必须采用圆风管,而且直径有上限的。也就是说,排风量是有上限的。战时状态通风量小自然没问题。但是平时状态呢?尤其是作为人防的汽车地库,平时通风和消防排烟量很大的,绝对超过穿墙密闭管的通风量上限。所以就弄这么个集气室用于平时通风(这时候防护密闭门打开作为通风通道)。战时把集气室与通风井之间隔墙上的防护密闭门和集气室与风机房之间的防火门一关就OK了。
回复
7楼
vk3001h 发表于 2016-12-19 10:16 那小房间就是集气室嘛,有啥不可理解的?直接穿防护墙必须采用圆风管,而且直径有上限的。也就是说,排风量 …感谢,长见识了
回复
8楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
回复