求助:以下两种图,水泵该如何计算?扬程该如何计算?
cubajk123456
2016年12月14日 11:50:13
来自于中央空调
只看楼主

现拟定工程采用螺杆加风冷热泵形式,机组阻力为了方便理解人为定为80kpa与30kpa,夏季螺杆+风冷热泵运行,部分负荷时开启COP较高的螺杆机组以提高运行效率;冬季采用风冷热泵运行,提供45-40℃热水。SB1、SB2均放在地下室机房内,定压点设置在集水器,简化原理图如上图两种形式,采用哪一种更好?水泵该如何选择呢?

不同连接形式的水泵计算.png

2016年12月20日 09:03:05
12楼
期待……,谢谢楼主的分享。
回复
qq_1409266016526
2016年12月26日 15:29:14
13楼
图一好平衡,图二不好平衡,图一按对应冷水机组流量选泵,图二按总流量选泵