求助:以下两种图,水泵该如何计算?扬程该如何计算?
cubajk123456
2016年12月14日 11:50:13
来自于中央空调
只看楼主

现拟定工程采用螺杆加风冷热泵形式,机组阻力为了方便理解人为定为80kpa与30kpa,夏季螺杆+风冷热泵运行,部分负荷时开启COP较高的螺杆机组以提高运行效率;冬季采用风冷热泵运行,提供45-40℃热水。SB1、SB2均放在地下室机房内,定压点设置在集水器,简化原理图如上图两种形式,采用哪一种更好?水泵该如何选择呢?

不同连接形式的水泵计算.png

2016年12月14日 12:21:51
2楼
两台机组流量和阻力不同时,应采用第一种接法。
回复
cubajk123456
2016年12月14日 14:11:24
3楼
fine_2009 发表于 2016-12-14 12:21 两台机组流量和阻力不同时,应采用第一种接法。采用图一的接发,水泵的扬程应按各自环路进行计算?所以两台泵之间没有影响,流量扬程都不一样了吧~
回复
co1447731146508
2016年12月14日 16:32:42
4楼
第二种普遍用
回复
angei83
2016年12月14日 21:54:00
5楼
第一种不好平衡
回复
cubajk123456
2016年12月15日 10:17:54
6楼
暖通小菜007 发表于 2016-12-14 16:32 第二种普遍用如果采用第二种,势必大小水泵的扬程需要一致,而且在不利的机组侧还要加平衡阀进行水利平衡。其实是不节能,也不经济的。
回复
cubajk123456
2016年12月15日 10:18:55
7楼
angei83 发表于 2016-12-14 21:54 第一种不好平衡应该挺好平衡的吧我觉得。而且水泵可以根据所在环路直接计算扬程并选择泵。
回复
漠之寻123
2016年12月15日 11:30:22
8楼
应该是第一种节能吧
回复
cubajk123456
2016年12月15日 16:29:59
9楼
漠之寻123 发表于 2016-12-15 11:30 应该是第一种节能吧嗯嗯~我也是这么想的~可以按第一种来弄,水泵按各环路阻力来选就行了。
回复
co1466175312057
2016年12月17日 13:53:22
10楼
第一个水力不好平衡,就算设计计算的很好,由于设备长时间使用,阻力也会有变化的,所以建议第二种
回复
vk3001h
2016年12月19日 10:42:38
11楼
ks13 发表于 2016-12-17 13:53 第一个水力不好平衡,就算设计计算的很好,由于设备长时间使用,阻力也会有变化的,所以建议第二种图二方案不好平衡。两台水泵并联运行,实际工况点会比独立泵的额定工况点有偏移。两台同型水泵并联偏移程度不大,但是两台不同型号的水泵并联,结合工况点的偏移程度对任意一台水泵来说都很大,也会极大地偏离系统总体设计工况点。所以机组并联运行最好选用同型号设备。如果是两台同型号主机并联可以采用图二方案,两台不同型号主机并联必须采用图一方案。
回复

相关推荐

APP内打开