请教关于怎么接排水通气管问题
co1481012314735
2016年12月06日 16:30:22
只看楼主

具体情况:如图所示的,我家高层(总33层,我家17层)下沉式卫生间墙边只有这个两根立管,据物业讲,说那根小管子是通气管,不能接下水,可是家里老头(上海搞装修多年)非要大管子接马桶,小管子接台盆淋浴等其他下水,说全部接大管子,卫生间会很臭。我觉得老头这种接法不对的,会会给后面带来麻烦。 烦请懂的朋友赐教一下,老头的这种接法后面会有什么问题?还有那根细的立管如果是通气管,那怎么还有一个小的出口,这个出口接哪里(或是怎么防止,不可能直接砂浆掩盖的吧)?谢谢!

2016年12月07日 08:52:13
2楼
看来你们家老头儿只能做装修、水电不适合他,哈哈!图上有一下问题:
1、那个De75应该就是通气立管、(怎么判断它是通气立管:主要看同层内排水立管有没有H通和它连上、高层排水立管基本上每层都会装检查口)。
2、通气立管是不允许接入洁具排水的、那是整栋楼卫生间排气的、你接入了排水有可能会造成17层以下的人家排水不畅、严重者会反水。
3、没有你说的那种情况接入大管以后会很臭(前提是做好水封)。
在说说图上的错误:
1、那个顺水三通方向装反了。
2、马桶后面那个地漏支管不应该接在那个顺手三通上面,没这样做的,可优化下,载马桶横管上装一个De110*50的顺水三通就好了。
3、De50支管用的都是90°弯头、应使用45°弯头。
4、既然是同层排水、就不需要用带有门弯的的P弯了(第一:起不到检修作用 第二:增加了漏点)。
5、图片不是太清晰、不知道那个是顺水三通还是瓶颈三通,如果是顺水三通,用的补心(同层排水尽量采用上端平、利于后面排水,这个噪音影响不大)。
6、卫生间地面没做防水就开始做排水管了、不符合工序。
7、排水支管 支墩固定不恰当。
回复
墨花月白
2016年12月07日 11:42:16
3楼
楼上厉害,给个大大的赞
回复
co1481012314735
2016年12月07日 12:19:22
4楼
渊工 发表于 2016-12-7 08:52 看来你们家老头儿只能做装修、水电不适合他,哈哈!图上有一下问题:1、那个De75应该就是通气立管、(怎么 …你好,谢谢指教!图片不是我们家的,我不在房子那边,所以就借了别人家的图片,我的主要疑问是那根通气管最下端有个小的横支管接出来(按我的理解应该没有小支管的),这个是干啥用的?引出来接什么?我们家回填的时候直接把她埋下去吗,还是要做什么特殊处理。谢谢指导!
回复
给排水设计佬
2016年12月07日 12:28:52
5楼
专用通气管是用来通气的,不是用来排水的,不能把水排到通气管中,别人做通气管就是把毒害气体由通气管排出,再说洁具可以做存水弯作为防臭设施,老人过时了。

cof1598671634293:你好请问一下屋面通气管在水施哪个图纸哪里能找到?谢谢

回复
渊工
2016年12月07日 15:21:31
6楼
chenjun4818 发表于 2016-12-7 12:19 你好,谢谢指教!图片不是我们家的,我不在房子那边,所以就借了别人家的图片,我的主要疑问是那根通 …这个通气立管接出来的支管你不用就要把它封死;它接出来的目的在于连在洁具横管上便于排气(一般用于洁具数量较多、较集中的地方,有利于排水),不过图上支管位置有点低。
回复
co1481012314735
2016年12月07日 17:56:30
7楼
渊工 发表于 2016-12-7 15:21 这个通气立管接出来的支管你不用就要把它封死;它接出来的目的在于连在洁具横管上便于排气(一般用于洁具 …你好,这个通气管的横支管是否可以接二次排水口?感觉开发商预留位置这么低,就是有利于二次排水 (自己理解的原因:二次排水只是二道保险,很少会真有水下来,即使有水下来,因为属于渗漏,水会附着在通气管壁上,不会对通气管中的空气流通产生影响)。不知道这样是否可以?请赐教!
回复
渊工
2016年12月08日 08:04:57
8楼
chenjun4818 发表于 2016-12-7 17:56 你好,这个通气管的横支管是否可以接二次排水口?感觉开发商预留位置这么低,就是有利于二次排水 (自己理 …你说的二次排水指的是夹层排水么?夹层排水是完全不允许这样排水的,夹层排水你可以到网上查一下;一般有侧排和立管上面排水两种方式。
回复
陆耀
2016年12月08日 09:22:23
9楼
接了透气管,会影响整个楼的排水。
回复
co1481012314735
2016年12月08日 11:17:18
10楼
本帖最后由 chenjun4818 于 2016-12-8 13:24 编辑 渊工 发表于 2016-12-8 08:04 你说的二次排水指的是夹层排水么?夹层排水是完全不允许这样排水的,夹层排水你可以到网上查一下;一般有 …我家是沉箱式的卫生间,二次排水是指将长期使用后慢慢渗漏聚集到沉箱中的水排掉(排水口应该是在回填的混凝土夹层里,位置低于卫生间地漏排水口),避免渗漏到楼下,应该就是你说的夹层排水,按我理解一般不会有水(毕竟是二道保险,第一层的防水破了之后,才会有水渗下来),或者水非常少,不会影响通气,那如果这样接的话会有什么后果?如果二次排水口接主排水管横支管,那样岂不是要返臭。5666453
回复
qq_1427963678342
2016年12月09日 09:48:19
11楼
路过,打个酱油
回复

相关推荐

APP内打开