首层排水是否应该加通气管?
houseli120
houseli120 Lv.3
2012年06月18日 20:07:51
只看楼主

我这个工地是几个三层的门市,只有一层有卫生间,请问是否需要加通气管?具体原因麻烦说一下。通气管的具体作用是什么?

我这个工地是几个三层的门市,只有一层有卫生间,请问是否需要加通气管?具体原因麻烦说一下。通气管的具体作用是什么?
路过
2012年06月20日 11:10:04
2楼
生活排水管道顶端应设伸顶通气管。通气管作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。底层排水横支管排水能力如果没有超过最大排水能力;没有连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管;没有连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管就不需要加通气管。
回复
liwangy
2012年06月20日 14:43:54
3楼
只有一层有卫生间的,我们做的有两种情况,一种是不设通气管,直接按给排水规范4.4.15看一下管径;另一种是设侧墙通气管——不过这种情况受制很大——周围4m内不能有门窗,应用有限。
回复
houseli120
2012年06月20日 19:47:37
4楼
解释得挺详细,受教了!谢谢!
回复
houseli120
2012年06月20日 19:47:58
5楼
谢谢!受教了!
回复
zl121680
2012年06月21日 13:54:06
6楼
受教了…… 呵呵
回复
feidao99310
2012年06月21日 14:16:49
7楼
学习了,谢谢。
回复
sillt1
2012年06月21日 15:39:18
8楼
不超过12米可以不设
回复
一生为水
2012年06月21日 21:59:46
9楼
我觉得应该设置。。。。。
回复
wangfu1990
2012年06月25日 11:00:54
10楼
按规范来吧。。没有超过12米就不设。不过设置方式,不知道出了楼上说的墙侧还有没有什么别的。学习了。。
回复
blueice87
2012年06月25日 14:11:04
11楼
不超过12米是环形通气管设置要求 一般来说设通气管为了排水顺畅 同样管径设了通气管排水能力会相应的大 底层卫生间一般来说不用设置伸顶通气管 只需要核算管径就可以