现施工的一工程,99.6米高层,甲方要求出屋顶屋面后排水通气管放大一级(即立管及通气管DN100,出屋面后放大至DN150,这是是什么原理?本人愚钝,有请各位给排水专家解惑?
现施工的一工程,99.6米高层,甲方要求出屋顶屋面后排水通气管放大一级(即立管及通气管DN100,出屋面后放大至DN150,这是是什么原理?本人愚钝,有请各位给排水专家解惑?
2楼
寒冷地区气温低于-13度才要求放大一级的
回复
3楼
有可能是下水道的水蒸气在升顶通气管内壁结冰会降低其有效通气断面面积,所以要放大一号。猜的啊
回复
4楼
同意二楼的,如果不是在那样的条件下 没什么意义
回复
5楼
寒冷地区的要求
回复
6楼
二楼说的对,就是为了防冻的,规范有说明的!
应在室内平顶或吊顶下0.3m处放大!
回复
7楼
raoysh 发表于 2014-5-18 10:52 寒冷地区气温低于-13度才要求放大一级的请教,这个-13度的要求在哪里能查到?
回复