顶楼住户如此改动排水管道的通气管合理吗?
lorain
lorain Lv.2
2012年09月10日 15:08:19
只看楼主

本人完全不懂此专业,跪求各位老师及业内高人帮忙分析下,感激不已!本人所住单元共11楼,我家是10楼。11楼上面是赠送给顶楼住户的开敞式阳台,本是立有2-3米的伸顶通气(具体几米,我没有量过,只是大概目测的)。我家搬入的时候,楼上住户还没有装修,厕所的下水也没有发出过臭味。但是去年秋天,楼上住户装修之后,我家的厕所下水处就开始有很严重的臭味,只能平时都把下水处盖上。找原因时,发现顶楼住户装修时把本来立着的伸顶通气截断了,但是并没有堵塞,而是改成了跟地面平铺的管子。管子3-4米通到平台边缘,伸出通气。阳台装修成了屋顶花园,通气管上铺上了木地板。跟楼上住户商量时,他说他比较懂建筑及装修,解释说我们家的厕所泛臭,应该是自己的下水U型管的回水弯有问题,跟他们截断并改道伸顶通气是没有关系的。说如果我们家的U型管正常工作的话,就会挡住所有臭气。因为不懂这些知识,而且觉得似乎楼上住户的解释也比较合理,所以只能不了了之。但是心里一直有个疑惑,为什么他们截断改道了通气管之后,突然就出现这种问题,难道刚好是时间上的巧合?还是因为改了通气管的设计,影响了排气管的气压什么的,使得臭味不能排出?网上查的,都说高层的通气管要伸出屋顶几米高,是为了平衡气压。但还是不太明白,今天来这个专业论坛,请各位老师和高人们帮帮忙,因为真的是影响到正常的生活了,快一年了,住在满是下水道臭气的房里。我一定得找到个专业的解释去跟楼上住户评理呀!谢谢你们了!

本人完全不懂此专业,跪求各位老师及业内高人帮忙分析下,感激不已!
本人所住单元共11楼,我家是10楼。2012年09月11日 10:42:54
2楼
下水处 ? 地漏翻上来的吗?
感觉如果顶层住户确实没有堵塞通气管的话,确实不应该有问题
回复
lorain
2012年09月11日 11:01:58
3楼
对的,地漏的地方。如果不找个盖子盖实,厕所臭得都不能进人。然后我在网上查到有人跟我家完全相同的情况,也是顶楼的把竖立的通气管改成了有一段贴地平行走向的,楼下的也臭的不行,也是投诉要求恢复原样。应该是管子里的气压不够,形成了负气压吧。
回复
vodemote
2012年09月12日 09:21:10
4楼
你首先应该确认臭气来源,上人屋面伸顶通气需要两米以上,侧通气必须4米内无窗户,有窗户要在窗户以上0.6米 或引向无窗户一侧!
回复
pig8848
2012年09月12日 11:26:25
5楼
楼顶的管道改过之后回导致通气管通气不畅,然后你的卫生间各个下水口处的存水弯肯定也有问题,如果只是地漏有臭气的话确认下地漏下有没有存水弯,是不是自带水封的地漏,地漏经常不用里面的水蒸发干了的话也会漏气
回复
zl19830211feng
2012年09月12日 14:42:55
6楼
你先看看自己家地漏吧,是不是装修的时候动过,按说这样子不会出问题。
回复
chongzi1213
2012年09月12日 15:14:10
7楼
如果仅仅是本立管垂直改成横向拐弯后向上通气应该不会有问题,没规范说通气管道不能拐弯,但要看下楼上是否把经过他家的2根立管的通气管合并后管径没放大,又拐弯后向上通气,这就可能臭了,规范有要求合并的通气管道管径要放大,这情况我遇到过,也是楼下的一直说楼上的住进来后自家卫生间突然臭了,以前从没这样,楼上的是偶朋友,一头雾水的找到我去看,发现他确实把2根合并后走了近10米横管后上伸,管径也没放大,我分析这个是主要原因

[ 本帖最后由 chongzi1213 于 2012-9-12 15:16 编辑 ]
回复
cof1593473887837
2020年06月30日 07:39:15
8楼
不管是不是他的原因私自改就是不对
回复
老盖
2020年07月16日 17:17:08
9楼

他不改就告他侵占了业主的权益,把楼顶私自搭建的花园拆除。记住屋面是这栋楼全体业主的,开发商无权做主送给他

cof1646522378573:这是红眼………………

回复