请问高层排水立管(连通气管)如何做灌水试验
zzuyinrui
zzuyinrui Lv.2
2014年05月21日 20:29:05
只看楼主

如题,我们这的香港顾问要求我们对排水立管做灌水试验,国标50242上说的很模糊,也可以理解为隐蔽或埋地的管道才做,排水管可以只做通球、通水,是否可以这样理解?如果非要做这种排水管与通气管隔层用H管连接在一切的如果做灌水试验(柔性连接离心铸铁管)?岂不是一灌水就流到通气管里面,总不能拆掉一层一做吧!

如题,我们这的香港顾问要求我们对排水立管做灌水试验,国标50242上说的很模糊,也可以理解为隐蔽或埋地的管道才做,排水管可以只做通球、通水,是否可以这样理解?如果非要做这种排水管与通气管隔层用H管连接在一切的如果做灌水试验(柔性连接离心铸铁管)?岂不是一灌水就流到通气管里面,总不能拆掉一层一做吧!
toumingweixiao000
2014年05月22日 13:06:29
2楼
我手上这个项目在图纸会审时已经考虑到这个问题了,原设计隔层做立检的,图纸会审中改为每层一个立检。灌水试验时,用气囊从立检向上塞入管中,打气后塞住H管以上的位置,就可以对上一层卫生间支管进行灌水试验了。一层一层地做,很麻烦很麻烦的,但是没办法。这个项目是沉箱式同层排水,卫生间排水支管都是隐蔽的,根据242规范,必须得做灌水试验,强条嘛,没办法。
回复

相关推荐

APP内打开