本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑 买了一套房子,小高层,设有专用通气管。我的理解是通气管与污废水管隔层(错层)连接,但昨天发现其中:2、3楼排气管都连接到了废水管上;4楼才又连接到污水管上(如图)。11层的小高层、买的二楼,原本就担心排水问题,之前请教过各位,本来已经放心了。现在又发现这种2/3楼结合通气管连接错位的问题,请问:这会引起二楼马桶水封被破坏、或者溅水么?有没有必要要求施工部门纠正?
本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑
买了一套房子,小高层,设有专用通气管。现在主要的问题是,这里大家普遍认为问题不大,所以没有很强的理由让他们去整改。
另外,也不好改。四楼及以上不可能都改动、最多在二楼或者三楼再加一根H管连到污水管上,这样H管太多了,好像也很多余。
不管怎样,似乎都很难说服开发商去整改。
大家觉得有什么办法?总觉得心里有点疙瘩。。。
2楼
小高层如果按照立管排水能力,不加通气管都满足,通气管隔层设置也没问题。
楼主不用去找了,绝对不会水封破坏。
回复
3楼
接法对水封没影响,只是废水立管太粗了,怎么和污水管一样粗呢?
回复
4楼
laozhang926 发表于 2013-9-9 09:46 小高层如果按照立管排水能力,不加通气管都满足,通气管隔层设置也没问题。楼主不用去找了,绝对不会水封 …谢谢!本来应该是隔层设置的,结果施工的人太随意、隔了两层才设置了污水的通气连接。很喜欢的一套房子,想多住若干年、实在不想二楼排水出现问题。
回复
5楼
某日某月 发表于 2013-9-9 10:29 接法对水封没影响,只是废水立管太粗了,怎么和污水管一样粗呢?二楼住户表示:越粗越好!二楼压力大啊!
回复
6楼
xiaoc1_tmzx 发表于 2013-9-9 10:51 谢谢!本来应该是隔层设置的,结果施工的人太随意、隔了两层才设置了污水的通气连接。很喜欢的一套房 …小高层只伸顶通气都有那么做的,楼主放心,如果你是搞水的可以自己算一下排水能力。伸顶通气90度顺水三通连接100管子排水能力是3.2L/s。排水层数在15层以上乘以0.9的系数。你算算够不够,虽然隔两层安装接合通气管,我感觉肯定对排水能力还是有提高的。
回复
7楼
存在有隐患。首先我看了您的图片知道是异层排水,那么你污水横支管是在1F 你连接的洁具到横支管的高度究竟有多高是个问题,如果过高就存在隐患。假如4F和1F同时排水,而且水量很大,那么2F 3F没有设置通气管道形成的是正压,那么你的洁具可能排水就不会很畅通,你连接的其他洁具的水封就会增加。
第二种情况,假如4F 1F同时排水 而且底层排水横干管堵塞,那么2F 3F就危险了,一旦水位超过通气管的连接高度,那么你3F2F都会出现返水的现象。所以存在隐患,建议整改。
回复
8楼
应该没事,一层应该是单独排放的。
回复
9楼
通气立管需要这么大么?
回复
10楼
wuyueaizhouhan 发表于 2013-9-9 15:44 存在有隐患。首先我看了您的图片知道是异层排水,那么你污水横支管是在1F 你连接的洁具到横支管的高度究竟有 …我不是很明白您的意思。1F是单独排水的。假入2F与4F同时排水,的确有可能管底压力稍微增加,但二楼横支管(位于一楼)与一楼的H管比较近,是不是气压不会增加多少、不至于破坏二楼的水封?第二个问题,如果位于地下室的污水横干管堵塞,污水水位溢到一楼H管部分,就会通过排气管的另一个三通、从废水管流走,理论上很难溢到二楼的横支管去的吧?
回复
11楼
应该没事的,有办法最好反应一下让安装人员改下
回复