排水管通气管连接错位、问题大么
xiaoc1_tmzx
2013年09月08日 17:02:28
只看楼主

本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑 买了一套房子,小高层,设有专用通气管。我的理解是通气管与污废水管隔层(错层)连接,但昨天发现其中:2、3楼排气管都连接到了废水管上;4楼才又连接到污水管上(如图)。11层的小高层、买的二楼,原本就担心排水问题,之前请教过各位,本来已经放心了。现在又发现这种2/3楼结合通气管连接错位的问题,请问:这会引起二楼马桶水封被破坏、或者溅水么?有没有必要要求施工部门纠正?

本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑

买了一套房子,小高层,设有专用通气管。现在主要的问题是,这里大家普遍认为问题不大,所以没有很强的理由让他们去整改。
另外,也不好改。四楼及以上不可能都改动、最多在二楼或者三楼再加一根H管连到污水管上,这样H管太多了,好像也很多余。
不管怎样,似乎都很难说服开发商去整改。
大家觉得有什么办法?总觉得心里有点疙瘩。。。


楼层设置.png


一楼.JPG


二楼.png

免费打赏
wuyueaizhouhan
2013年09月10日 08:55:25
12楼
xiaoc1_tmzx 发表于 2013-9-9 18:18 我不是很明白您的意思。1F是单独排水的。假入2F与4F同时排水,的确有可能管底压力稍微增加,但二楼横支 …如果1F是单独排水的话 不存在这问题,不用担心
回复
kakaka841029
2013年09月10日 09:40:29
13楼
通气管本身存在的意义就是为了防止水封被破坏,这与接在污水还是废水管上的关系不是很大!当然,污水接污水通气管,废水接废水的给人的感觉更专业,美观了
回复
xiaoc1_tmzx
2013年09月10日 11:31:36
14楼
kakaka841029 发表于 2013-9-10 09:40 通气管本身存在的意义就是为了防止水封被破坏,这与接在污水还是废水管上的关系不是很大!当然,污水接污水 …你误解我的意思了,我是说,本来污水、废水管应该隔层分别接到排气管上,但这里施工人员连续在2/3楼将废水管接在排气管上、污水管却没有连接;有个错位一层的问题。本人外行、不知道对管内水压、马桶水封有多大影响、要不要整改?
回复
xiekailing
2013年09月10日 13:16:58
15楼
应该不会出现问题。污废水可以说共用一根通气立管。
回复
xiaoc1_tmzx
2013年09月10日 13:56:01
16楼
xiekailing 发表于 2013-9-10 13:16 应该不会出现问题。污废水可以说共用一根通气立管。好像大家都误解我的意思了,我的意思是说、结合通气管本来应该是错层连接的、但它这个施工的时候2、3层都是废水、通气管相连,正常应该是2层连废水、3层连污水。目前这种不正确的施工是否有潜在问题?
回复
xiekailing
2013年09月10日 17:17:01
17楼
xiaoc1_tmzx 发表于 2013-9-10 13:56 好像大家都误解我的意思了,我的意思是说、结合通气管本来应该是错层连接的、但它这个施工的时候2、3层都 …应该没有。就差一层。
回复
edric880701
2013年09月10日 22:31:26
18楼
最好进行整改吧
回复
liuweiliulin
2013年09月11日 11:14:34
19楼
放心用,正常情况,没问题
回复
danboy666
2013年09月11日 11:29:03
20楼
一图了然,没问题的,不用担心
回复
xiaoc1_tmzx
2013年09月11日 11:29:11
21楼
edric880701 发表于 2013-9-10 22:31 最好进行整改吧现在主要的问题是,这里大家普遍认为问题不大,所以没有很强的理由让他们去整改。另外,也不好改。四楼及以上不可能都改动、最多在二楼或者三楼再加一根H管连到污水管上,这样H管太多了,好像也很多余。不管怎样,似乎都很难说服开发商去整改。大家觉得有什么办法?
回复

相关推荐

APP内打开