今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们做了如下分析:
今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。
在这三条里边,我们做了如下分析:
先说第三条,根据《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》,市政消防给水设计流量为15L/s,我们的项目里边为10L/s,所以第三条不符合;
再说第一条,我们做项目的时候,经常会出现设计资料缺乏的情况,市政给水管网能给我提供多大流量,我们是无法从甲方或者自来水公司那边得知的。
只剩下第二条,我们的项目室外消火栓设计流量为25L/s;消防供水和入户引入管可以做到两根。
那么问题来了,我们需不需要设置消防水池,看上边的情况,貌似可以不做,但是我们单位的人遇到这种情况无一例外都做了消防水池。
那么各位大神,说说你们对此事的看法呗
32楼
按照新消规,外网水量能满足,但压力满足不了,所以就要设计消防水泵,水泵不能直连外网,就要设计消防水池。对于只有一个小车间的项目,太浪费了。国外也不会这么做。为满足压力要求,国外是用消防车加压,即是消防车临时加压消防系统,这样可否?
回复
33楼
zhujinyang 发表于 2016-12-4 21:03 按照新消规,外网水量能满足,但压力满足不了,所以就要设计消防水泵,水泵不能直连外网,就要设计消防水池 …补充:室外是低压消防系统满足0.1mpa压力要求,但压力满足不了室内消火栓口0.35mpa压力要求。消防车临时加压消防系统要设水泵接合器,及十分钟消防高位水箱和稳压泵。
回复
34楼
有两路引入管并满足水量和水头(一般都会满足),室外消防用水不设在消防水池内。室内消防用水(水头)一般都不会满足,其水量应该设消防水池内,并设泵房及消防泵。
回复
35楼
楼主辛苦了,谢谢总结!
回复
36楼
室内设,室外满足两路进水,水量水压满足就不设。
回复
37楼
雁字回时666 发表于 2016-11-29 21:04 我觉得对于室内消火栓来说,这三条没啥用。首先市政水能满足室内消火栓出口动压大于0.25兆帕吗?厂房类 …非常同意,还没有看到没做的
回复
38楼
作为设计,最好还是能上就上,往大里说是保护国家财产,往小里说,万一出事,第一个先查设计,要保护自己啊