【问题讨论】深度分析依据此规范是否要设计消防水池?
做一只攻城狮
2016年11月28日 15:58:29
只看楼主

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们做了如下分析:

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。

在这三条里边,我们做了如下分析:
先说第三条,根据《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》,市政消防给水设计流量为15L/s,我们的项目里边为10L/s,所以第三条不符合;

再说第一条,我们做项目的时候,经常会出现设计资料缺乏的情况,市政给水管网能给我提供多大流量,我们是无法从甲方或者自来水公司那边得知的。

只剩下第二条,我们的项目室外消火栓设计流量为25L/s;消防供水和入户引入管可以做到两根。

那么问题来了,我们需不需要设置消防水池,看上边的情况,貌似可以不做,但是我们单位的人遇到这种情况无一例外都做了消防水池。

那么各位大神,说说你们对此事的看法呗
免费打赏
轩陌
2016年11月30日 11:29:50
22楼
谢谢楼主分享
回复
花开顷刻
2016年11月30日 14:04:18
23楼
实际应用中,,要设。
回复
一生为水
2016年11月30日 14:59:52
24楼
如果是小城市,没有官方文件,一定要做的,因为基本做不到规范要求的条件。。。。。
回复
liaojun19851023
2016年11月30日 15:02:22
25楼
谢谢分享资料
回复
sunshikuangye
2016年11月30日 15:43:14
26楼
还是有必要设置吧,防患于未然
回复
米兰春天
2016年12月01日 10:09:42
27楼
谢谢分享资料,进来学习
回复
财源滚滚
2016年12月01日 17:18:48
28楼
谢谢楼主分享
回复
lgtlllhb641
2016年12月02日 09:19:42
29楼
水池分室内室外。室外可以不设,室内压力能满足吗?
回复
年华似水流
2016年12月02日 13:06:28
30楼
langqiao 发表于 2016-11-29 16:32 防范胜于救灾,责任重于泰山。不必讨论,不该设也设吧!!!!!!!!!有理有据~~~~其实就是多增加一道防线的事~~
回复
为伊消得人憔悴
2016年12月04日 16:16:39
31楼
你能解决消防水源的问题就不用设置啊~
回复