【问题讨论】深度分析依据此规范是否要设计消防水池?
做一只攻城狮
2016年11月28日 15:58:29
只看楼主

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们做了如下分析:

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。

在这三条里边,我们做了如下分析:
先说第三条,根据《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》,市政消防给水设计流量为15L/s,我们的项目里边为10L/s,所以第三条不符合;

再说第一条,我们做项目的时候,经常会出现设计资料缺乏的情况,市政给水管网能给我提供多大流量,我们是无法从甲方或者自来水公司那边得知的。

只剩下第二条,我们的项目室外消火栓设计流量为25L/s;消防供水和入户引入管可以做到两根。

那么问题来了,我们需不需要设置消防水池,看上边的情况,貌似可以不做,但是我们单位的人遇到这种情况无一例外都做了消防水池。

那么各位大神,说说你们对此事的看法呗
lu1999
2016年11月29日 18:59:29
12楼
应该设置消防水池
回复
雁字回时666
2016年11月29日 21:04:26
13楼
本帖最后由 雁字回时666 于 2016-11-29 21:09 编辑 lichangan1000 发表于 2016-11-28 16:41 水池分室内室外。室外可以不设,室内压力能满足吗?我觉得对于室内消火栓来说,这三条没啥用。首先市政水能满足室内消火栓出口动压大于0.25兆帕吗?厂房类的话需要0.35兆帕。我说的是安装倒流防止器以后的压力。就算不满足的话,市政允许叠压供水吗?估计不会~
回复
剑舞长锋
2016年11月30日 08:41:51
14楼
应严格按照消防规范设计,因为水火无情,应防患于未然!
回复
顺风顺水
2016年11月30日 09:15:14
15楼
规定出自多门,各自站在自己角度说事,缺乏统一,没有协调!边走边用!打怪的感觉!
回复
laoc123
2016年11月30日 09:52:09
16楼
应该设置消防水池
回复
水往上流
2016年11月30日 10:09:20
17楼
根据题目:市政给水流量为15L/s,室内消火栓流量为10L/s,室外消火栓流量为25L/s。
1、根据规范本条第三款:应设置消防水池或室外消防水池。
2、如果单独设置室外消防水池的话,市政给水压力必须满足室内要求或设置消防泵吸水池。
3、因为市政给水流量较小,建议设置室内外消防水池为宜。
回复
nj1210
2016年11月30日 10:15:50
18楼
最好是设置
回复
cnhanhan
2016年11月30日 10:55:48
19楼
我觉得,要点:满足一次消防供水需求,如果市政管网不能确定,那就不算,必须设置100%能保证一次消防供水的水源才算数。
回复
crossbow2000
2016年11月30日 11:08:05
20楼
可以设置两路引入管的时候,室外消防用水可以不设在消防水池内,但是室内消防用用水应该在设在消防水池内。
回复
思审
2016年11月30日 11:14:36
21楼
当资料不全,都按较高标准来设计(因为必须按规范设计啊,安全过关),但实际施工时业主和施工通常都会变更(特别是一些小项目)!
回复

相关推荐

APP内打开