【问题讨论】深度分析依据此规范是否要设计消防水池?
做一只攻城狮
2016年11月28日 15:58:29
只看楼主

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们做了如下分析:

今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。

在这三条里边,我们做了如下分析:
先说第三条,根据《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》,市政消防给水设计流量为15L/s,我们的项目里边为10L/s,所以第三条不符合;

再说第一条,我们做项目的时候,经常会出现设计资料缺乏的情况,市政给水管网能给我提供多大流量,我们是无法从甲方或者自来水公司那边得知的。

只剩下第二条,我们的项目室外消火栓设计流量为25L/s;消防供水和入户引入管可以做到两根。

那么问题来了,我们需不需要设置消防水池,看上边的情况,貌似可以不做,但是我们单位的人遇到这种情况无一例外都做了消防水池。

那么各位大神,说说你们对此事的看法呗
免费打赏
lichangan1000
2016年11月28日 16:41:06
2楼
水池分室内室外。室外可以不设,室内压力能满足吗?
回复
格子间小李
2016年11月29日 09:18:03
3楼
不做水池,是不是还得供水公司同意才行?谁能告诉一下。
回复
非洲母鸡
2016年11月29日 11:46:10
4楼
根据管径和最大流速算市政能够提供的最大流量,再根据第一条和项目所需最大水量进行对比
回复
huo1977
2016年11月29日 12:23:06
5楼
这类问题,我们也遇到过,有点迷惑
回复
大水牛2016
2016年11月29日 14:23:21
6楼
规范只是最低限,根据条件设置
回复
kelvin98
2016年11月29日 15:31:44
7楼
双路供水的条件比较苛刻,《消水规》4.2.2条2个条件都满足才能算。市政水压能满足室内外最不利点才有可能取消水池,除非供水公司允许从市政管网吸水(一般都不会允许)。我现在处理方式是:满足单路低压制供水的,一般不设水池,需要双路供水的,上水池,除非业主或供水单位给资料证明满足水量水压需求。
回复
langqiao
2016年11月29日 16:32:11
8楼
防范胜于救灾,责任重于泰山。不必讨论,不该设也设吧!!!!!!!!!
回复
陈广辉67
2016年11月29日 16:46:27
9楼
langqiao 发表于 2016-11-29 16:32 防范胜于救灾,责任重于泰山。不必讨论,不该设也设吧!!!!!!!!!哈哈,关系到人类的命运
回复
posuiaiai
2016年11月29日 17:18:13
10楼
谢谢分享资料
回复
kangdong075826
2016年11月29日 17:32:27
11楼
从楼主的描述中可知:室外消防系统可以和低区生活给水合用,消防水池可以不用包括室外消防用水容积,室内消防给水如果采用市政直供,压力能满足消防用水的地方不多,所以如果从甲方和当地水务部门不能取得具体压力的资料,那么应该设置消防水池;
回复

相关推荐

APP内打开