三人行必有我师丨消防负荷等电气三问
yhysxf
yhysxf Lv.5
2016年11月21日 21:46:09
只看楼主

1.一住宅小区(10万平)有一类高层二类高层和一类地下车库(八个防火分区),消防负荷有一级和二级。若发生火灾时,怎样统计消防负荷的大小,所有的消防负荷相加还是考虑局部的消防负荷,若是局部,局部是怎样划分的? 2.大型商场的空调为二级负荷用电,单独的设置空调专用的变压器是否满足二级负荷的要求,是否有规范出处? 3.两台变压器的低压母线侧设联络柜,是否两台变压器的容量大小一样?若不一样也可以有什么需要注意的地方?


1.一住宅小区(10万平)有一类高层二类高层和一类地下车库(八个防火分区),消防负荷有一级和二级。若发生火灾时,怎样统计消防负荷的大小,所有的消防负荷相加还是考虑局部的消防负荷,若是局部,局部是怎样划分的?



2.大型商场的空调为二级负荷用电,单独的设置空调专用的变压器是否满足二级负荷的要求,是否有规范出处?



3.两台变压器的低压母线侧设联络柜,是否两台变压器的容量大小一样?若不一样也可以有什么需要注意的地方?



谢谢!!!

免费打赏
边军1001
2016年11月28日 08:53:48
12楼
路过,学习学习
回复
a396673967
2016年11月28日 11:00:49
13楼
谢谢提供,辛苦了!
回复
电气小张
2016年11月28日 15:46:41
14楼
路过,打个照面
回复
baytyh
2016年11月29日 10:07:49
15楼
消防负荷还要分局部?
回复
tmriits
2016年11月29日 17:08:11
16楼
路过学习一下
回复
yhysxf
2016年12月08日 17:23:30
17楼
北方郎 发表于 2016-11-23 14:19 1、最大防火分区及其相邻分区火灾是同时运行负荷。2、一路普通市电不满足二级负荷要求。3、可不同,联络 …根据国家规范二级负荷需要二路电源 但是大型商场的空调负荷较大变压器的容量能达到2000KVA 这样两路电源供电高压母联向供电公司的交的高可靠供电费用太高建设单位不乐意 我咨询过我们省的电气老总 他说当变压器为专用的时可以定义为二级负荷,具体的出处没有说在什么地方。
回复
北方郎
2016年12月09日 10:58:43
18楼
yhysxf 发表于 2016-12-8 17:23 根据国家规范二级负荷需要二路电源 但是大型商场的空调负荷较大变压器的容量能达到2000KVA 这样两路电源供 …一般用户为T接电源,也就是一路10kV由多个单位共用,供电可靠性比较低,只能满足三级负荷要求。供电专线是由区域变电站馈出一路专线,由一个单位使用,供电可靠性比较高,能满足二级负荷要求。供电局供电协议中会说明该专线满足二级负荷要求。
回复
yhysxf
2016年12月13日 08:39:08
19楼
北方郎 发表于 2016-12-9 10:58 一般用户为T接电源,也就是一路10kV由多个单位共用,供电可靠性比较低,只能满足三级负荷要求。供电专线 …谢谢 非常感谢
回复
云飘飘
2016年12月13日 08:49:10
20楼
空调可以采用专用变压器满足二级负荷要求
回复

相关推荐

APP内打开