1.一住宅小区(10万平)有一类高层二类高层和一类地下车库(八个防火分区),消防负荷有一级和二级。若发生火灾时,怎样统计消防负荷的大小,所有的消防负荷相加还是考虑局部的消防负荷,若是局部,局部是怎样划分的? 2.大型商场的空调为二级负荷用电,单独的设置空调专用的变压器是否满足二级负荷的要求,是否有规范出处? 3.两台变压器的低压母线侧设联络柜,是否两台变压器的容量大小一样?若不一样也可以有什么需要注意的地方?


1.一住宅小区(10万平)有一类高层二类高层和一类地下车库(八个防火分区),消防负荷有一级和二级。若发生火灾时,怎样统计消防负荷的大小,所有的消防负荷相加还是考虑局部的消防负荷,若是局部,局部是怎样划分的?



2.大型商场的空调为二级负荷用电,单独的设置空调专用的变压器是否满足二级负荷的要求,是否有规范出处?



3.两台变压器的低压母线侧设联络柜,是否两台变压器的容量大小一样?若不一样也可以有什么需要注意的地方?



谢谢!!!

免费打赏
xwlin1989
2016年11月22日 09:27:26
2楼
路过 。。。。。。
回复
边军1001
2016年11月23日 11:03:28
3楼
路过 。。。。。。
回复
曾大帥
2016年11月23日 12:25:44
4楼
非常感谢分享
回复
北方郎
2016年11月23日 14:19:14
5楼
1、最大防火分区及其相邻分区火灾是同时运行负荷。
2、一路普通市电不满足二级负荷要求。
3、可不同,联络开关与小容量变压器出线开关一致。注意联络开关闭合时,两台变压器都不得过载,注意负荷管理。