【规范探讨】对规范强条的困惑(咬文嚼字)
tx
tx Lv.11
2016年11月18日 12:56:51
只看楼主

1.规范发布公告中有:第XXX、XXX条(款)为强制性条文,必须严格执行。 2.条文说明制订说明中有:本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;(强条) 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:


1.规范发布公告中有:第XXX、XXX条(款)为强制性条文,必须严格执行。

2.条文说明制订说明中有:本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;(强条)
8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

**那么,如咬文嚼字,是严格执行强条8.2.1条,设置室内消火栓;或执行8.2.2条,不设置室内消火栓?
逻辑上说不通呀!


4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
8、其他特殊重要设备室。(强条)
8.3.9条文说明,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。

**那么,如咬文嚼字,高层民用建筑配电室未设置气体灭火系统,算违反强条吗?因规范正文中并未明确“高层民用建筑配电室应设置气体灭火系统”;条文说明是明确了,但条文说明不具备与规范正文同等的法律效力。
sdbly
2016年11月23日 10:55:23
13楼
目的就是让干活的晕菜 然后出问题的时候他们怎么说都有理
回复
十九笔画
2016年11月23日 11:24:55
14楼

公路边打一排到两排灌注桩
回复
小小蝌蚪
2016年11月25日 15:47:07
15楼

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mkh2012
2016年11月30日 09:15:25
16楼
下载下来,参考下
回复
东非
2016年12月03日 12:06:21
17楼
谢谢楼主分享
回复
tx
2016年12月04日 13:56:19
18楼
浪尽天涯 发表于 2016-11-19 21:42 强条指的是强制性的,没有什么可以随便的去做,必须按照要求规范去做。你这个跟官方的回答一样。。。。。等于没有回答。。。。。
回复
ryanbin_1
2016年12月04日 16:08:13
19楼
厉害了 我的楼主 要是再配一个新规链接 那是极好的 ps
回复
浪尽天涯
2016年12月04日 22:13:16
20楼
你自己出个规范就可以了,也不要什么设计要求和国家规范了。
回复
淘米哥
2016年12月05日 16:56:37
21楼
路过看看
回复
你牛
2016年12月06日 09:09:51
22楼



楼主辛苦了,谢谢总结!