变压器直流电阻测试
铅坠到底
2016年11月12日 15:15:39
只看楼主

近期 刚接触到《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》关于 变压器直流电阻测试 有点体会请同行给予指导 变压器直流电阻测试 目的: 目的是为了检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况简单地判断变压器线圈及引线套管等的连接状况是否正常。 标准:

近期 刚接触到《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
关于 变压器直流电阻测试 有点体会
请同行给予指导
变压器直流电阻测试


目的:
目的是为了检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况简单地判断变压器线圈及引线套管等的连接状况是否正常。
标准:
1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4% ,线间测得值的相互差值应小于平均值的 2% 1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2% ;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%
测试方法:
线间 A B B C C A
a b b c c a
相间 a n b n c n

免费打赏
wx_1615646119739
2021年03月14日 19:29:09
2楼
能不能发一下规程
回复