求助,冷冻水和冷却水补水水压问题?
暖通蛀虫
2016年10月31日 14:03:47
来自于中央空调
只看楼主

求助各位大神,与给排水专业配合的话需不需要给给排水提出水压要求?:handshake

求助各位大神,与给排水专业配合的话需不需要给给排水提出水压要求?:handshake
vk3001h
2016年11月07日 12:11:42
2楼
冷冻水的补水在暖通专业,不归水专业。
冷却水补水可以归在暖专业,也可以归水专业。但是归水专业设计的话,当然要给人家提供流量、压力等参数。
回复
flyingbird
2016年11月22日 16:49:19
3楼
补水量和系统循环量比起来,都是很小的,一般怎么补水归暖通设计,要给给排水提参数的话,就根据你选用补水方式,提补水所需流量和压力即可
回复
jueduilingdu0916
2016年12月27日 11:54:48
4楼
谢谢楼主分享的资料
回复