如何确定消火栓管径
sqm996
sqm996 Lv.2
2007年11月17日 13:16:11
只看楼主

地下两层车库,消火栓环管设在负一层顶,负二层消火栓管接至负一层的环管,而图审要求这跟管的管径要DN100,依据建筑设计防火规范8.4.2条,但我觉得DN80就够了,因为实际这根管使用水量就为一只消火栓,请问8.4.2这条规范怎么理解,如果真要DN100的话,那八层的住宅是不是也是DN100的竖管?请教高手指点一下,谢谢!

地下两层车库,消火栓环管设在负一层顶,负二层消火栓管接至负一层的环管,而图审要求这跟管的管径要DN100,依据建筑设计防火规范8.4.2条,但我觉得DN80就够了,因为实际这根管使用水量就为一只消火栓,请问8.4.2这条规范怎么理解,如果真要DN100的话,那八层的住宅是不是也是DN100的竖管?请教高手指点一下,谢谢!

1195276581787.jpg

免费打赏
fgfthy1983
2007年11月23日 11:20:16
12楼
我是现场施工的,没看到过80的消防管. 除了连接消火栓箱的那根支管是65的外,其他都只有100的
回复
kacoool
2007年12月01日 16:18:51
13楼
两只箱80管就够,100就是浪费,谁说没有80的,过水条件足够我就用
回复
sqm996
2007年12月10日 17:52:02
14楼
看来你们有钱呀,
DN80的到处的是,
现在给图审的诗人讨价了一下,通过了,
回复