12楼
额定电流为63.38A,接触器用CJ20-100吧.
回复
13楼
直接起动-----接触器用CJ20-100;星-三角启动---------接触器用3个CJ20-63的.如果选小了--------你忙它不忙!
回复
14楼
最好采用ABB或西门子90--100A的交流接触器.
回复
15楼
接触器的额定电流应大于设备的额定电流,这是一个基本原则,我想对于接触器来说,其属于控制电器,额定电流并不是一个很重要的参数,只要能满足需要即可;热继电器的动作电流才是相当关键的数据。
回复
16楼
接触器选大点较好,关健是要装一个电机综合保护器,且要调整好参数,深水井多是多级泵的,电机很难修啊。。。
回复
17楼
还是用普通120的接触器吧CJ20-120最好是降压启动
回复
18楼
就用120安的吧(220的接触器)
回复
19楼
接触器还是应该选大一点的,起保护电机作用的是热继电器,热继电器就要选正好的了
回复
20楼
80-95A都没问题,热继60~80完全可以了
回复
21楼
1要看你所选用什么启动方式。
2 深井泵为变转矩负载,即轻载启动。所以对接触器无太高要求。(注意深井泵不能反转,接线时一定要注意)
3如果直接启动,可选用100A 接触器,可选用国产的CJ20系列,
4,如果选用星~三角启动,则可选用80A接触器。
回复