请问30KW深井泵用多大的接触器?
lym7
lym7 Lv.2
2007年11月16日 22:48:58
只看楼主

那位同仁能告诉我30KW深井泵用多大的接触器?

那位同仁能告诉我30KW深井泵用多大的接触器?
免费打赏
xianxin
2007年11月19日 18:48:07
12楼

额定电流为63.38A,接触器用CJ20-100吧.
回复
xx_691214
2007年11月19日 19:41:46
13楼
直接起动-----接触器用CJ20-100;星-三角启动---------接触器用3个CJ20-63的.如果选小了--------你忙它不忙!
回复
zhouzhong168
2007年11月19日 20:15:06
14楼
最好采用ABB或西门子90--100A的交流接触器.
回复
chnp38
2007年11月19日 21:11:08
15楼
接触器的额定电流应大于设备的额定电流,这是一个基本原则,我想对于接触器来说,其属于控制电器,额定电流并不是一个很重要的参数,只要能满足需要即可;热继电器的动作电流才是相当关键的数据。
回复
chenqiandong
2007年11月19日 21:37:49
16楼
接触器选大点较好,关健是要装一个电机综合保护器,且要调整好参数,深水井多是多级泵的,电机很难修啊。。。
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 13:26:58
17楼
还是用普通120的接触器吧CJ20-120最好是降压启动
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 13:28:58
18楼
就用120安的吧(220的接触器)
回复
xmh_1977
2007年11月20日 16:22:33
19楼
接触器还是应该选大一点的,起保护电机作用的是热继电器,热继电器就要选正好的了
回复
飞影道人
2007年11月21日 08:51:28
20楼
80-95A都没问题,热继60~80完全可以了
回复
sctvcdx
2007年11月21日 15:55:33
21楼
1要看你所选用什么启动方式。
2 深井泵为变转矩负载,即轻载启动。所以对接触器无太高要求。(注意深井泵不能反转,接线时一定要注意)
3如果直接启动,可选用100A 接触器,可选用国产的CJ20系列,
4,如果选用星~三角启动,则可选用80A接触器。
回复

相关推荐