如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了,还不收藏!
co1468823072136
2016年10月24日 13:48:57
来自于建筑施工
只看楼主

一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患优秀做法:窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑优秀做法:构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患优秀做法:外墙必须满刀灰三、断砖上墙现象仍有不少优秀做法:砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙

一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患

1.jpg

优秀做法:窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑

2.jpg

优秀做法:构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除

3.jpg

二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患

4.jpg

优秀做法:外墙必须满刀灰

5.jpg

三、断砖上墙现象仍有不少

6.jpg

优秀做法:砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙

7.jpg

四、窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,砌筑前提前算好皮数划线,砌筑时挂皮数杆

8.jpg

五、构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净)

9.jpg

六、空调孔外高内低,后续渗漏隐患

10.jpg

七、部分墙体平整度、垂直度不达标

11.jpg

优秀做法:技术交底明确标注砌体垂直度,正手墙5,反手墙8;平整度正手墙10,反手墙15

12.jpg

八、部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌

13.jpg

优秀做法:分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌

14.jpg

九、止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患

15.jpg

优秀做法:厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑

16.jpg


十、植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏

17.jpg

优秀做法:强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行

18.jpg

十一、二次结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患

19.jpg

优秀做法:脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清,落地灰清理回收利用

20.jpg

十二、塞砖不密实,责任心差

21.jpg

优秀做法塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵

22.jpg

十三、灰缝控制不严,观感差

23.jpg

优秀做法:砖砌体灰缝控制8-12mm,加气块15mm

24.jpg

十四、窗台梁模板长度不够且混凝土收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)

25.jpg

优秀做法:加强现场督察,责任到人

26.jpg


十五、墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差

27.jpg

优秀做法:开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行

28.jpg


十六、马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面:构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感

29.jpg

御剑把酒尽逍遥
2016年10月24日 15:06:42
2楼
其实都可以做到 就是看项目部管理和班组施工认不认真严格
回复
11依依
2016年10月24日 15:43:17
3楼
资料整理的很详实,有图片介绍,方便学习。
回复
wbzong0724
2016年10月24日 23:21:45
6楼
讲解的很到位,谢谢楼主的分享!
回复
gaod01
2016年10月26日 17:41:19
7楼
感谢啊!正是我想要的!
回复
wangbiao3842
2016年10月26日 18:01:21
8楼
浇筑构造柱设置喇叭口挺贴心的
回复
sandytinatang
2016年12月06日 15:38:28
9楼
不同项目采用材料不同,分户墙我这边也是都用加气块砌筑的,外墙也是,一条马路之隔的仁恒外墙就是页岩砖砌筑的,内隔墙也是蒸压加气块