不知道膨胀水箱的公式是怎样的?有人说是这样的,V=avt V:膨胀水箱的容积 m3 a: 水的膨胀系数 0.0006; t:供回水的温差 v:系统的热容量 m3 但是我不确定,请问各位?
不知道膨胀水箱的公式是怎样的?有人说是这样的,
V=avt
V:膨胀水箱的容积 m3
a: 水的膨胀系数 0.0006;
t:供回水的温差
v:系统的热容量 m3
但是我不确定,请问各位?
2楼
是有这么种估算法。但t是空调水系统最低与最高温度差,v是系统水容量
回复
3楼
哦
谢谢了
回复
4楼
我都是估算的,按制冷量每12KW选择1L的水箱来算。
回复
5楼
会偏大点了吧!
回复
6楼
膨胀水箱的有效容积除了上述的计算外,还应该有调节容积,上述算的是膨胀容积.
调节容积为不小于3分钟补水泵的流量.
二者之和为膨胀水箱的有效容积
回复
7楼
怎么会偏大,是严重偏小了,按照他的计算12000KW,才需要1m3的水箱,能够吗?
回复
8楼
http://co.163.com/forum/content/360_941682_1.htm
这个地方有下载定压及补水的软件,很好用的.
这个软件根据<采暖空调水系统定压>图籍设计,比较合理
回复
9楼
几位网友基本说清楚了,对!
但我有个更好的主意,一般用空调系统的建筑都有消防系统,把顶层的消防水箱作为膨胀水箱最好.
既节省一次性投资,又保证运行可靠.另外消防系统不静止,勤检查也更安全.
回复
10楼
我不赞成楼上的想法
1.对空调循环水污染较大
2.消防水箱是定水位的,空调系统的吞吐会造成水箱内的水溢出,浪费
回复