膨胀水箱的计算公式是怎样?
zhangping6397406
2007年11月16日 20:14:10
来自于中央空调
只看楼主

不知道膨胀水箱的公式是怎样的?有人说是这样的,V=avt V:膨胀水箱的容积 m3 a: 水的膨胀系数 0.0006; t:供回水的温差 v:系统的热容量 m3 但是我不确定,请问各位?

不知道膨胀水箱的公式是怎样的?有人说是这样的,
V=avt
V:膨胀水箱的容积 m3
a: 水的膨胀系数 0.0006;
t:供回水的温差
v:系统的热容量 m3

但是我不确定,请问各位?

1195215248022.gif


1195215248098.gif

coolheating
2007年11月17日 12:50:31
2楼

是有这么种估算法。但t是空调水系统最低与最高温度差,v是系统水容量
回复
zhangping6397406
2007年11月20日 20:08:40
3楼

谢谢了
回复
wgj1207
2007年11月24日 13:13:50
4楼
我都是估算的,按制冷量每12KW选择1L的水箱来算。
回复
kulling
2007年11月24日 14:03:59
5楼


会偏大点了吧!
回复
minbee2005
2007年11月24日 15:09:53
6楼
膨胀水箱的有效容积除了上述的计算外,还应该有调节容积,上述算的是膨胀容积.
调节容积为不小于3分钟补水泵的流量.
二者之和为膨胀水箱的有效容积
回复
decoo
2007年11月25日 12:16:06
7楼



怎么会偏大,是严重偏小了,按照他的计算12000KW,才需要1m3的水箱,能够吗?
回复
minbee2005
2007年11月25日 15:24:50
8楼
http://co.163.com/forum/content/360_941682_1.htm
这个地方有下载定压及补水的软件,很好用的.
这个软件根据<采暖空调水系统定压>图籍设计,比较合理
回复
yanlufeng
2007年11月25日 20:40:56
9楼
几位网友基本说清楚了,对!

但我有个更好的主意,一般用空调系统的建筑都有消防系统,把顶层的消防水箱作为膨胀水箱最好.

既节省一次性投资,又保证运行可靠.另外消防系统不静止,勤检查也更安全.
回复
hubeixp
2007年11月27日 14:48:11
10楼
我不赞成楼上的想法
1.对空调循环水污染较大
2.消防水箱是定水位的,空调系统的吞吐会造成水箱内的水溢出,浪费
回复