非人防的管道穿越人防顶板的施工方式?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年10月13日 10:30:38
来自于建筑施工
只看楼主

非人防的管道穿越人防顶板,比如说消防立管等。管道井位置是否可以采取后浇板做法?人防管井楼板能否后浇?如果不后浇,后续管线施工,上下位置不一定能对的上

非人防的管道穿越人防顶板,比如说消防立管等。
管道井位置是否可以采取后浇板做法?
人防管井楼板能否后浇?

如果不后浇,后续管线施工,上下位置不一定能对的上
免费打赏
甲方施工员
2016年10月14日 08:39:18
2楼
能穿越人防区么 好像不可以
回复
fshnhuda
2016年10月14日 12:09:46
3楼
非人防与人防之间可以设置预留套管 套管必须突出人防墙面50mm。人防管井不可以二次浇捣。
回复
dengken205
2016年10月15日 21:14:43
4楼
fshnhuda 发表于 2016-10-14 12:09 非人防与人防之间可以设置预留套管 套管必须突出人防墙面50mm。人防管井不可以二次浇捣。是否有规范条文明确?毕竟,人防区域的后浇带,也算是二次浇捣吧
回复
fpl23456
2016年10月19日 23:33:08
5楼
回复
yufeimen0000
2016年12月11日 17:50:51
6楼
第一,可以走人防后浇带,这种情况主要是人防套管漏设的时候,才会这么穿;
第二,其他情况下都是根据管道位置留套管及阀门即可;套管为刚性防水套管;
回复