关于轴流深井泵基础的问题
renskill
renskill Lv.2
2016年10月08日 10:24:59
只看楼主

一个项目的消防水泵采用轴流深井泵,水泵直接放在水池上,轴流深井泵的基础怎么做?需要专门做个高出地面的钢混基础吗?还是直接在水池顶上装几个地脚螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么确定?

一个项目的消防水泵采用轴流深井泵,水泵直接放在水池上,轴流深井泵的基础怎么做?需要专门做个高出地面的钢混基础吗?还是直接在水池顶上装几个地脚螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么确定?
fang4957262
2018年06月04日 16:23:55
4楼
同问
回复
遥远的故乡
2018年08月07日 13:37:12
6楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png