膨胀水箱接管问题
娶个好难
2016年09月26日 01:46:30
来自于中央空调
只看楼主

在冷冻水系统中,膨胀水箱的膨胀管是接在什么位置? 冷冻水和冷却水官道上都需要接膨胀水箱吗?谢谢

在冷冻水系统中,膨胀水箱的膨胀管是接在什么位置? 冷冻水和冷却水官道上都需要接膨胀水箱吗?谢谢
免费打赏
林刚
2016年09月26日 08:09:18
2楼
膨胀管接在水泵的吸入口上,工程中也有很多是接在回水管上的

开式冷却塔不需要接膨胀管
回复
w2022v
2016年09月26日 14:10:09
3楼
谢楼主的资料,非常感谢
回复
娶个好难
2016年09月26日 17:30:04
4楼
林刚 发表于 2016-9-26 08:09 膨胀管接在水泵的吸入口上,工程中也有很多是接在回水管上的开式冷却塔不需要接膨胀管多谢 答复,学习了。感谢